小弟初学,缺乏现场经验,想请教下穿楼板套管的问题。
startb
startb Lv.5
2014年03月05日 21:22:58
只看楼主

本帖最后由 startb 于 2014-3-5 21:28 编辑 小弟毕业后就来了事务所做造价,接触安装工程也是最近的事,由于没有现场工作经验,很多问题不能理解,度娘上学的也不能很好消化。所以想像各位大虾请教一些问题。给水管、排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管什么时候是埋套管,什么时候是预留孔洞?埋套管什么时候用钢套管、塑料套管、刚性防水套管?——————————————————————————————————————————————————————

本帖最后由 startb 于 2014-3-5 21:28 编辑

小弟毕业后就来了事务所做造价,接触安装工程也是最近的事,由于没有现场工作经验,很多问题不能理解,度娘上学的也不能很好消化。所以想像各位大虾请教一些问题。

给水管、排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管什么时候是埋套管,什么时候是预留孔洞?埋套管什么时候用钢套管、塑料套管、刚性防水套管?
——————————————————————————————————————————————————————
虽然一般图纸上会把规范的条款列出来做说明,但是语句很笼统:
QQ截图20140305212234.png

1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套管。

2、排水管穿板时设套管的话,立管按要求设套管,那像座便器、洗脸盆这些支管穿板是否同时需要设套管?

3、阻火圈是哪些管道需要设立?排水管的立管、支管?、屋顶层?(我理解是立管设阻火圈,支管不需要设,屋顶的阻火圈也不需要设。)

4、给水管、排水管、雨水管穿楼板或屋面时是否都需要设套管?

5、穿楼板时设套管的话,是否都只需设钢套管?(卫生间除外)

6、消火栓管道和喷淋管道需要设套管吗?他的套管与普通给排水管道的套管有什么不同吗?


——————————————————————————————












QQ截图20140305212234.png

免费打赏
yxq-008
2014年03月17日 09:12:09
22楼
1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套
在卫生间的话要设套管,一般情况下采用钢套管
2、排水管穿板时设套管的话,立管按要求设套管,那像座便器、洗脸盆这些支管穿板是否同时需要设套管?
此条所列均无需加套管
3、阻火圈是哪些管道需要设立?排水管的立管、支管?、屋顶层?(我理解是立管设阻火圈,支管不需要设,屋顶的阻火圈也不需要设。)
高层建筑排水主立管在楼板下方加阻火圈,支管不加,屋顶层不加。
4、给水管、排水管、雨水管穿楼板或屋面时是否都需要设套管?
可不加,或按设计要求5、穿楼板时设套管的话,是否都只需设钢套管?(卫生间除外)
除消防和人防外,套管材质没有硬性要求,可是塑料套或钢套管,一般加的钢套管6、消火栓管道和喷淋管道需要设套管吗?他的套管与普通给排水管道的套管有什么不同吗?
必须设套管,而且是钢套管
另:套管要求:穿楼板套管:在厨房和卫生间,套管上端需高出地面3~5cm,下端与饰面平齐,其它房间高出地面2cm即可,套管规格比原管大两号;穿墙套管:两端与饰面平齐
回复
小马乐天
2014年03月17日 13:54:38
23楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-7 09:42 1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套管。答:设 …2、排水管穿板时设套管的话,立管按要求设套管,那像座便器、洗脸盆这些支管穿板是否同时需要设套管?答:不设置。不需要么 现场都是有套管的吧 是为了方便施工么 你是按照第三条设计说明中的做法回答的吧 小弟刚入行 很多不懂哈
回复
浩叔聊机电
2014年03月17日 15:42:34
24楼
小马乐天 发表于 2014-3-17 13:54 2、排水管穿板时设套管的话,立管按要求设套管,那像座便器、洗脸盆这些支管穿板是否同时需要设套管?答 …您好!套管的作用基本上有两个,一个便于今后维修例如更换管路;另一个是为了管路的冷热伸缩,如果没有套管,管路在运行时伸缩能量和动能只能释放在墙内,时间长了墙会开裂、震动,同时也对管路产生应力。卫生间排水管不用加设。那像座便器、洗脸盆这些支管它的线性膨胀很小,小到可以忽略。
回复
小马乐天
2014年03月17日 15:53:15
25楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-17 15:42 您好!套管的作用基本上有两个,一个便于今后维修例如更换管路;另一个是为了管路的冷热伸缩,如果没有套 …谢谢冯工的细心解释~~~受教了
回复
einstein_li
2014年03月17日 16:07:35
26楼
学习了 辛苦了
回复
浩叔聊机电
2014年03月17日 16:16:09
27楼
客气客气!:handshake
回复
throneone
2014年03月18日 15:56:14
28楼
GB50242-2002规范第3.3.13条, 电子版的找不到消火栓同此规定
回复
leeyi1025
2014年03月18日 16:51:11
29楼
学习,太多知识点了
回复
toumingweixiao000
2014年09月04日 10:50:57
30楼
throneone 发表于 2014-3-18 15:56 GB50242-2002规范第3.3.13条, 电子版的找不到消火栓同此规定消防水系统施工时,喷淋系统有专门的规范,消火栓系统至少以前是没有专门施工验收规范的,所以执行建筑给排水规范GB50242。对了,好象现在新出来一个消防规范,其中有消火栓系统的了,那就应该按这个新规范执行了。
回复
c181719653
2014年09月04日 16:23:41
31楼
学习了
谢谢高手的解答
回复

相关推荐

APP内打开