小弟初学,缺乏现场经验,想请教下穿楼板套管的问题。
startb
startb Lv.5
2014年03月05日 21:22:58
只看楼主

本帖最后由 startb 于 2014-3-5 21:28 编辑 小弟毕业后就来了事务所做造价,接触安装工程也是最近的事,由于没有现场工作经验,很多问题不能理解,度娘上学的也不能很好消化。所以想像各位大虾请教一些问题。给水管、排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管什么时候是埋套管,什么时候是预留孔洞?埋套管什么时候用钢套管、塑料套管、刚性防水套管?——————————————————————————————————————————————————————

本帖最后由 startb 于 2014-3-5 21:28 编辑

小弟毕业后就来了事务所做造价,接触安装工程也是最近的事,由于没有现场工作经验,很多问题不能理解,度娘上学的也不能很好消化。所以想像各位大虾请教一些问题。

给水管、排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管什么时候是埋套管,什么时候是预留孔洞?埋套管什么时候用钢套管、塑料套管、刚性防水套管?
——————————————————————————————————————————————————————
虽然一般图纸上会把规范的条款列出来做说明,但是语句很笼统:
QQ截图20140305212234.png

1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套管。

2、排水管穿板时设套管的话,立管按要求设套管,那像座便器、洗脸盆这些支管穿板是否同时需要设套管?

3、阻火圈是哪些管道需要设立?排水管的立管、支管?、屋顶层?(我理解是立管设阻火圈,支管不需要设,屋顶的阻火圈也不需要设。)

4、给水管、排水管、雨水管穿楼板或屋面时是否都需要设套管?

5、穿楼板时设套管的话,是否都只需设钢套管?(卫生间除外)

6、消火栓管道和喷淋管道需要设套管吗?他的套管与普通给排水管道的套管有什么不同吗?


——————————————————————————————












QQ截图20140305212234.png

免费打赏
浩叔聊机电
2014年03月06日 16:57:06
2楼
明天告诉你!!!!
回复
浩叔聊机电
2014年03月07日 09:42:01
3楼
答:高层内UPVC管立管。(详见GB50015-2003_建筑给排水设计规范第4.3.11)
4、给水管、排水管、雨水管穿楼板或屋面时是否都需要设套管?
答:给水管穿楼板设置,排水管、雨水管不设;雨水管穿屋面时,设置刚性防水套管;
5、穿楼板时设套管的话,是否都只需设钢套管?(卫生间除外)
答:可以是UPVC,但需符合当地消防及高规要求
6、消火栓管道和喷淋管道需要设套管吗?他的套管与普通给排水管道的套管有什么不同吗?
答:无不同。
回复
startb
2014年03月07日 10:07:48
4楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-7 09:42 1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套管。答:设 …非常感谢。
回复
浩叔聊机电
2014年03月07日 11:43:03
5楼
客气!!!!!!!!!!!!!
回复
toumingweixiao000
2014年03月07日 15:04:41
6楼
GB50242-2002规范第3.3.13条有明确规定,消火栓系统同此规定。喷淋方面,GB50261-2005规范第5.1.9条也是有同样的规定。
卫生间器具排水支管应该是不要套管的,但要有止水翼环。参见99S304标准图第64页的大样图,更新后的新标准图是09S304的第66页。
阻火圈的问题,见CJJT29-98规程第4.1.14条。另参见96S341标准图第30页。
回复
shinichi541217
2014年03月07日 16:32:52
7楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-7 09:42 1、给水管穿板时是否需要设套管?因为做到现在,很多图纸对给水管穿板没有要求,这份要求穿钢套管。答:设 …学习了,谢谢~
回复
马瘦毛长
2014年03月10日 14:44:13
8楼
学习了,谢谢~
回复
haha16800
2014年03月10日 23:36:36
9楼
谢谢分享,学习了!
回复
wzq1944
2014年03月11日 10:34:04
10楼
享,学习了!
回复
wuzhu05
2014年03月11日 13:49:05
11楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-7 15:04 GB50242-2002规范第3.3.13条有明确规定,消火栓系统同此规定。喷淋方面,GB50261-2005规范第5.1.9条也是有同 …这回答太专业了,我从未查的这么细。
回复