新建门刚二维模型,求指导
qddwf
qddwf Lv.7
2014年03月05日 16:49:33
只看楼主

本帖最后由 dwf1986 于 2014-3-5 17:02 编辑 新建二维门刚模型,25吨,20吨+30吨,50吨吊车。模型是V2.1版的STS,求指导……新手额

本帖最后由 dwf1986 于 2014-3-5 17:02 编辑

新建二维门刚模型,25吨,20吨+30吨,50吨吊车。模型是V2.1版的STS,求指导……新手额
免费打赏
qddwf
2014年03月05日 16:53:11
2楼
本帖最后由 dwf1986 于 2014-3-5 16:59 编辑

模型如上
回复
可卿
2014年03月06日 14:26:38
3楼
不好意思,下载后打开就是34个轴线6米开间的
这个也算是模型吗?
回复
qddwf
2014年03月06日 15:52:58
4楼
可卿 发表于 2014-3-6 14:26 不好意思,下载后打开就是34个轴线6米开间的这个也算是模型吗?是二维建的模型……你不会用的三维打开的吧…………工程文件名为“A14.JH”
回复
kyleyim8871
2014年03月06日 21:22:58
5楼
我是V1.3的。。。。打不开。。。。
回复
qddwf
2014年03月07日 08:19:50
6楼
kyleyim8871 发表于 2014-3-6 21:22 我是V1.3的。。。。打不开。。。。恩,PKPM就这点垃圾,低版本的打不开高版本的……还不能高低转换
回复
kyleyim8871
2014年03月05日 16:49:34
7楼
单位的正版PKPM V2.1 给你打开看了。
1,周期折减系数不对吧。你填的0.8。轻钢的可以填到0.9~0.95。
2,Vt、Vq你没有填写。应该分别是1/400和1/500。
3,抗震等级填4级就可以了。
4,你的活荷载也是0.3,不知道你考虑雪荷载没有。均布活荷载和雪荷载取最大的。
5,地震作用效应增大系数1.15。详见抗震规范5.2.3条。
6,梁的强度满足了,但是挠度其实是不满足的。因为你之前填写错了。就是那个Vt和Vq。
7,最右边的柱子截面错误。
8,梁的截面宽度是160,感觉不是太合适,太窄了。
回复
村里的木匠
2014年03月07日 10:22:45
8楼
kyleyim8871 发表于 2014-3-7 09:18 单位的正版PKPM V2.1 给你打开看了。1,周期折减系数不对吧。你填的0.8。轻钢的可以填到0.9~0.95。2,V …向你学习,锻炼了自己,帮助了别人!
回复
qddwf
2014年03月07日 11:13:12
9楼
本帖最后由 dwf1986 于 2014-3-7 11:29 编辑 kyleyim8871 发表于 2014-3-7 09:18 单位的正版PKPM V2.1 给你打开看了。1,周期折减系数不对吧。你填的0.8。轻钢的可以填到0.9~0.95。2,V …谢谢了,我们这属于7度区,这个生产车间属于丁类么,看的大部分图纸都是丙类……还有1.钢柱的截面感觉还是偏大,应力比不是要调到0.8左右才比较经济么,让别人预估了个,她说要至少700,单现在我调到了550了应力比还只有0.6额2.改了之后钢梁确实挠度确实够3.最右边的柱尺寸怎么错了啊4.雪荷0.2,就取了0.3的活荷谢谢指导啊,确实学到不少
回复
xingyuemo
2014年03月07日 12:18:16
10楼
kyleyim8871 发表于 2014-3-7 09:18 单位的正版PKPM V2.1 给你打开看了。1,周期折减系数不对吧。你填的0.8。轻钢的可以填到0.9~0.95。2,V …挺详细!看着靠谱!
回复
kyleyim8871
2014年03月07日 13:37:51
11楼
dwf1986 发表于 2014-3-7 11:13 谢谢了,我们这属于7度区,这个生产车间属于丁类么,看的大部分图纸都是丙类……还有1.钢柱的截面感觉还 …我这最右边柱子显示的是600*300*16*16*16应力比看你自己了。有的时候为了省钱,应力强度比1.05的也做过。做钢结构,强度超一点无所谓,主要是看稳定。