多功能厅送新风,不设排风吗?
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年03月04日 18:57:27
来自于中央空调
只看楼主

如题,像多功能厅这种面积较大(300-500平方米)的房间,设置了多联空调采用旋流风口送风,新风采用吊顶式新风机,请问排风需要单独设置吗?或者和排烟合用风机可行吗?希望大家多提宝贵意见

如题,像多功能厅这种面积较大(300-500平方米)的房间,设置了多联空调采用旋流风口送风,新风采用吊顶式新风机,请问排风需要单独设置吗?或者和排烟合用风机可行吗?希望大家多提宝贵意见
免费打赏
yilawyn
2014年03月04日 21:13:55
2楼
继续求助,在线等
回复
浩叔聊机电
2014年03月05日 09:17:28
3楼
请问排风需要单独设置吗?
答:是必须要。
或者和排烟合用风机可行吗?
答:可以。排烟兼排风系统,双速风机。低速排风,高速排烟。
回复
ktckfnet
2014年03月05日 11:31:53
4楼
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。kt.ckf.net.cn
回复
ygfzxq
2014年03月05日 12:19:18
5楼
请问排风需要单独设置吗?
回复
yilawyn
2014年03月05日 16:50:25
6楼
我已经决定单独设置排风了,面积300,换气次数4次
回复
zhoulehui
2014年03月05日 20:53:48
7楼
全热交换机也可以的
回复
yilawyn
2014年03月05日 20:55:30
8楼
zhoulehui 发表于 2014-3-5 20:53 全热交换机也可以的能用早就不问了
回复
sun7211201520
2014年03月06日 08:58:29
9楼
回复
令钱冲
2014年03月07日 08:21:35
10楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
amitongzhi
2014年03月07日 15:33:16
11楼
肯定要排风
回复

相关推荐

APP内打开