小弟现在做个项目有一个高度7m左右的多功能厅,空调送风口是选何种形式的送风口?选择旋流风口的话怎么样?旋流风口如何选用和设计?
小弟现在做个项目有一个高度7m左右的多功能厅,空调送风口是选何种形式的送风口?
选择旋流风口的话怎么样?旋流风口如何选用和设计?
2楼
详细的功能厅的要求,和建筑模式,才7米,用旋流干什么?有多少平米
回复
3楼
500多平方
回复
4楼
旋流个人感觉适合在高大空间(h>10m)使用,7m的高度挺尴尬的,能否采用普通风口,适当提高风速解决??
回复
5楼
如果仅是制冷需求,不需要用旋流风口。但如果需要制热,建议采用旋流风口。
回复
6楼
7米,很尴尬,双层百叶在制热时效果也不能保证,为了安全一点,还是选旋流风口吧。
回复
7楼
面积不大的话,看是否必须在顶部送风,如果气流组织形式可以保证的话,侧边送风是否可以呢?
没做过!像你们学习!
回复
8楼
我也遇到类似的问题 用的普通百叶 就是提高了风速 不知道会不会起到作用 没有经验
回复
9楼
旋流风口主要能保证采暖能送下风,可以选择旋流风口,但是选型要考虑多功能厅的噪音要求
回复
10楼
面积不大的话,看是否必须在顶部送风,如果气流组织形式可以保证的话,侧边送风是否可以呢?
回复
11楼
楼上说的有道理,这个是5星级酒店的多功能厅,用于会议的话。如果提高风速,风口的噪声估计会很大吧。