请教大跨度阶梯型多功能厅如何设计
饭馆
饭馆 Lv.7
2010年05月10日 20:34:36
只看楼主

某学校阶梯型多功能厅,跨度17mX20m,建筑平面见附图,共五层,每层平面相同,8度区。请教多功能厅部分结构该如何布置为好?该建筑是否按大跨度建筑考虑抗震等级?多大跨度算大跨度?谢了!

某学校阶梯型多功能厅,跨度17mX20m,建筑平面见附图,共五层,每层平面相同,8度区。请教多功能厅部分结构该如何布置为好?该建筑是否按大跨度建筑考虑抗震等级?多大跨度算大跨度?谢了!

未命名.jpg

免费打赏
hl_cdi20100506
2010年05月11日 17:13:40
2楼
1、可以用井字梁,
2、需考虑地震竖向作用;
回复
ryo.king
2010年05月11日 19:48:00
3楼
多功能厅楼上还没有,没有就设计一个钢的屋盖,网架的或者钢屋架。楼上还有楼面就做预应力的。
回复
haimengjie520
2010年05月25日 09:44:24
4楼
参考下啊
回复
hzj198702
2010年05月25日 12:16:18
5楼
学习一下
回复
dy48674112
2010年05月25日 13:07:16
6楼
3楼正解。
回复
wczhan223599
2010年05月26日 13:13:24
7楼
做预应力的应该可以实现, 另外一定要考虑竖向地震,且和水平地震同时组合时竖向地震的分项系数应取1.3
回复
danielldeng
2010年05月26日 14:26:08
8楼
结构布置方案建议采取:
单向密肋梁布置,梁挠度算不下来建议采取预应力控制
板厚因为采用的密肋梁尽量取的薄一点,建议80mm就差不多了
回复
yehenl
2010年05月26日 14:28:20
9楼
学习中.....
回复
andy独家记忆
2014年09月25日 14:56:00
10楼
等待正解!!!谢谢楼主提问!!!
回复