某学校阶梯型多功能厅,跨度17mX20m,建筑平面见附图,共五层,每层平面相同,8度区。请教多功能厅部分结构该如何布置为好?该建筑是否按大跨度建筑考虑抗震等级?多大跨度算大跨度?谢了!
某学校阶梯型多功能厅,跨度17mX20m,建筑平面见附图,共五层,每层平面相同,8度区。请教多功能厅部分结构该如何布置为好?该建筑是否按大跨度建筑考虑抗震等级?多大跨度算大跨度?谢了!
2楼
1、可以用井字梁,
2、需考虑地震竖向作用;
回复
3楼
多功能厅楼上还没有,没有就设计一个钢的屋盖,网架的或者钢屋架。楼上还有楼面就做预应力的。
回复
4楼
参考下啊
回复
5楼
学习一下
回复
6楼
3楼正解。
回复
7楼
做预应力的应该可以实现, 另外一定要考虑竖向地震,且和水平地震同时组合时竖向地震的分项系数应取1.3
回复
8楼
结构布置方案建议采取:
单向密肋梁布置,梁挠度算不下来建议采取预应力控制
板厚因为采用的密肋梁尽量取的薄一点,建议80mm就差不多了
回复
9楼
学习中.....
回复
10楼
等待正解!!!谢谢楼主提问!!!
回复