600平米的多功能厅送风方式请教?
lrydyxsd
lrydyxsd Lv.2
2011年04月09日 10:03:38
来自于中央空调
只看楼主

600平米的多功能厅,6.8m层高,长30m,宽20m,请问用什么送风形式比较合适?感觉散流器不好看,百叶侧送长度太长,喷口的工作区风速偏高,条形送风也满足不了,,请有经验的前辈帮帮忙~

600平米的多功能厅,6.8m层高,长30m,宽20m,请问用什么送风形式比较合适?
感觉散流器不好看,百叶侧送长度太长,喷口的工作区风速偏高,条形送风也满足不了,,请有经验的前辈帮帮忙~
免费打赏
zlienfon
2011年04月09日 10:16:58
2楼
难度很小,条件是室内装饰风格要配合通风。如一味迁就天花造型和美观,就很尴尬。
回复
lrydyxsd
2011年04月09日 13:15:07
3楼
就是我只要保证气流组织,其他地方可以不用顾虑太多吧? 散流器可以靠装修来掩饰掉吗
回复
absoyj
2011年04月09日 17:00:08
4楼
射流,跟汽车4S店空调形式应该差不多
回复
sula155
2011年04月29日 22:52:28
5楼


请各位不要误导新人,其实机电专业就是配合建筑及内装专业的。如果在满足空调效果的情况下,尽可能不要改变人家的装修风格。6.8m高就一定采用什么旋流风口、喷口侧送吗?只要你们去香格里拉、李思卡尔顿、洲际酒店看看,他们采用什么风口,空调效果又如何自然明了。
宴会厅绝大部分全部采用条形风口下送,不会破坏到内装天花造型,即使达到10m,空调一样好。其实很多做失败了,不是风口问题,是计算负荷选择AHU不够的问题。这里不便多说,认真计算负荷,哪怕用手估算,不一定借助计算机。
回复
fine_2009
2011年05月03日 11:04:39
6楼
一是看吊顶高度在哪里,有时吊顶位置没有那么高;另外看对冬季采暖要求,如果对采暖要求一般,主要以夏季空调为主,则不需要一定送至工作区。
回复
maoxinqing
2011年05月03日 15:48:44
7楼
同意8#的观点,很多场所并不是空间负荷选择不够,而是气流组织设计不合理。
从节能角度来说,从高空间上部向下送风时,如风速设计不合理,会使刚处理的风经过高空无实际用途区域的时间过长,达到所需负荷场所时的负荷不够,只能通过累积才能使整个空间温度达到设计要求,不节能,也不合理。

还是要具体问题具体分析吧。
回复
lipanacx00
2011年05月04日 14:47:26
8楼
楼主贼狠,老霸道了,十分感激,真是无私奉献啊!赞一个,么么!~看君君们几席话,受益颇多
回复
sula155
2011年06月09日 22:54:53
9楼


如果是一个一般档次的多功能厅的话,我想很少设计这么高吧???酒店的多功能厅可以开会、也可以宴会、也可以小型派对聚会、也可以开发布会等等,是多功能吧。做设计的人都在想同样一个问题,既然业主舍得把层高做到7m,他们还会不在于装修效果和空调效果吗??空调设计有时候不只是纯粹的气流组织设计了。
回复
tina7997
2011年06月10日 09:31:18
10楼
飘过。。我就记得散流器不能用于高大空间。。从气流组织来说,如果是置换通风的话,冬天的效果也可能不好。。如果是冬冷夏热地区的话,冬天采暖也是很重要的。。。
回复
moshohua1022
2011年06月15日 22:41:56
11楼
等待高手
回复