给点建议:双供电怎样设计最好?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年09月26日 11:38:14
只看楼主

工厂用电来自22万站,要求在引入一条来自11万站的线路,二者既可以同时给全厂供电,又可以单条线路供电,彼此转换期间不可以影响生产,如何设计才可以满足要求呢?请各位前辈指点一下。

工厂用电来自22万站,要求在引入一条来自11万站的线路,二者既可以同时给全厂供电,又可以单条线路供电,彼此转换期间不可以影响生产,如何设计才可以满足要求呢?请各位前辈指点一下。
免费打赏
wuqiaohan
2007年09月27日 10:56:56
2楼
怎麽没人回应?是简单吗?但我确实是找不到最优的方案,请各位大侠帮帮忙!
回复
qiqi19801209
2007年09月27日 14:55:56
3楼
1。2路的变压器均需满足带全厂负载
2。自动双电源切换,在环网柜上安装操作机构
回复
wuqiaohan
2007年09月27日 17:00:12
4楼
不等容的变电站送来的电可以在不停电的情况下切换吗?
回复
lingxuct
2007年09月27日 18:08:51
5楼
“来自22万站,要求在引入一条来自11万站的线路,二者既可以同时给全厂供电,又可以单条线路供电,彼此转换期间不可以影响生产”

二条线路的电压应该相等,不相等时高电压的线路加主变(有载调压),主变能调节电压,使二条进线具备合环条件。
单条线路能带全部负荷。满足以上条件后,供电方案如下:
35KV及以上电压,采用双母线供电,35KV以下单母分段,母联自投,并列合环由最高一级主变调节。
来自不同变电所的二条线路,同期合闸很困难(合环条件不成立),想做到“转换期间不可以影响生产”非常困难!
回复
wuqiaohan
2007年09月28日 19:43:03
6楼
感谢5楼,两条线路是等电压的,单母分段设计,彼此之间切换应该是影响最小的了吧?
回复
lingxuct
2007年09月29日 05:40:24
7楼
影响最大,来自不同电源的二个变电所的线路,无法做到并列运行,切换时必须先断后合!
这样,在切换时,所有用电设备需要停电!
回复

相关推荐

APP内打开