亲身经历的一起非同期合闸导致发电机返厂
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年03月03日 19:32:37
来自于电站工程
只看楼主

同步表到0的时候,在柜后测得两侧电压为最大,但是还能合闸导致发电机咣当一声返厂 可能什么原因:二次相序和一次不一致?

同步表到0的时候,在柜后测得两侧电压为最大,但是还能合闸导致发电机咣当一声返厂
可能什么原因:二次相序和一次不一致?
免费打赏
yaoguizhong213
2014年04月21日 15:40:10
12楼
本帖最后由 yaoguizhong213 于 2014-4-22 11:38 编辑

问题肯定出在PT的二次线上。
但是速断保护一定会动作的,发电机差动、发变组差动都不会动作,因为发电机差动保护CT所取的信息在中性点侧和端部是一样的,发变组也相同,所以不动作。要动也是发电机、变压器铁心饱和造成的差动动作,这实际归为误动,但是在非同期的时候这种“误动”反倒是帮忙避免了更大的损坏。这时能动作的保护有过流、过负荷、有的大型发动机有速断,会动作。
即使保护动作,发电机受损也是情理之中的,因为冲击电流太大。估计发电机端部变形是难免的,再严重就端部烧损了。
回复
niziqian007
2014年04月21日 20:37:53
13楼
yaoguizhong213 发表于 2014-4-21 15:40 问题肯定出在PT的二次线上。但是速断保护一定会动作的,发电机差动、发变组差动都会动作。即使保护动作 …非同期并网时发电机差动、发变组差动都不会动作。
回复
showin3690
2014年04月22日 08:43:12
14楼
niziqian007 发表于 2014-4-21 20:37 非同期并网时发电机差动、发变组差动都不会动作。为什么求助的是同期问题都回答到保护上了 哈
回复
yaoguizhong213
2014年04月22日 11:33:39
15楼
niziqian007 发表于 2014-4-21 20:37 非同期并网时发电机差动、发变组差动都不会动作。对,楼主说得对是我弄错了。有可能误导大家。对不起,马上改上条发言。
回复
yym667
2014年05月27日 11:28:57
16楼
我在的金沙江边的牛角湾三级电站也出现非同期合闸现象。造成变压器震动很大~~!!
回复
yym667
2014年05月27日 11:29:25
17楼
危害确实很大~~
回复
冬天的雨
2014年08月01日 22:20:51
18楼
我们单位的发电机由于非同期并网已经烧了两次了
回复

相关推荐