同步表到0的时候,在柜后测得两侧电压为最大,但是还能合闸导致发电机咣当一声返厂 可能什么原因:二次相序和一次不一致?
同步表到0的时候,在柜后测得两侧电压为最大,但是还能合闸导致发电机咣当一声返厂
可能什么原因:二次相序和一次不一致?
2楼
顶上去,发电板块人气没以前旺了
回复
3楼
不管什么原因,难道没有经过粗调步骤吗?或者同步表坏了?
回复
4楼
hb0430 发表于 2014-3-5 11:52 不管什么原因,难道没有经过粗调步骤吗?或者同步表坏了?粗调了,,,,,,,,,,,
回复
5楼
showin3690 发表于 2014-3-5 21:31 粗调了,,,,,,,,,,,建议检查一下检同期回来吧,看看继电器等是不是有问题了
回复
6楼
电压回路接线错误、同期装置故障等等
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-13 09:05 编辑
第一次并网发电,送电方案中核相出问题了,二次电压接错线,造成错相并网!
“合闸导致发电机咣当一声返厂”?并网断路器没投保护?!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-13 09:03 第一次并网发电,送电方案中核相出问题了,二次电压接错线,造成错相并网!“合闸导致发电机咣当一声返 …区管原因找的很准,但是,即使全部保护均投入,也没有快速保护动作(差动、匝间等无法动作),只能依靠后备保护动作了,时间较慢。这是个问题。
回复
9楼
niziqian007 发表于 2014-4-15 12:00 区管原因找的很准,但是,即使全部保护均投入,也没有快速保护动作(差动、匝间等无法动作),只能依靠后 …时间较慢?非同期合闸,速断应该动作!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 17:29 时间较慢?非同期合闸,速断应该动作!发电机尤其是大型为了和出线侧保护配合很少配置速断保护,针对非同期并网的冲击电流可以用误上电保护,但也带有一定的延时。最主要的是即使快速保护及时动作,强大的冲击电流对发电机已经造成损坏,进行局部修理或者返厂维修是必然的。
回复
11楼
PT二次问题的话,柜后端子排测的情况应该和同步表反应相一致 我理解的对么
回复