如题,现在有2台一样的变压器阻抗基本一致,如果并联使用并联后的阻抗比单个变压器的阻抗是大还是小?求解释

如题,现在有2台一样的变压器阻抗基本一致,如果并联使用并联后的阻抗比单个变压器的阻抗是大还是小?求解释
lingxuct
2014年03月01日 17:52:37
2楼
变压器铭牌上有个“阻抗电压%”参数,是变压器制造完成后做试验得出的,具体方法:

把(电力)变压器二次侧(三相)短路,一次侧(用调压器)逐步加电压,当一次侧电流达到额定值时,读取的电压值Ur,Uk=Ur/UX100%。

通过试验可以知道,当变压器一次电流达额定值时,二次电流也是额定值,因二次短路(输出电压为0),这时的一次电压Ur=IZ,Z就是变压器的阻抗。

当二台变压器(参数一样)并列时,二次(母线侧)发生短路,就有二台变压器向故障点灌注电流,就是原一台变压器的二倍电流!等效成欧姆定律,I=U/Z,2倍电流,就是Z变小到1/2了是不是?
回复
zanglu2008
2014年03月04日 07:21:48
3楼
谢谢楼上的回答。
回复
wxdchgs
2014年03月04日 09:19:30
4楼
也可以简单地理解为二个等值电阻并联后接于同一电源上。
回复
xrzs-c
2014年03月04日 09:29:02
5楼
可直接采用并联电阻计算公式计算电阻值
回复
kwan547576008
2014年03月04日 09:56:26
6楼
楼主辛苦,谢谢分享