请教大家一个钢筋配筋的问题
小萝卜的头
2007年09月26日 10:11:23
只看楼主

计算值为10,截面是200X400如果这么配行不行啊,4根18 2/2,总觉得第一排两根第二排也两根..怪怪的,不知道行不行?如果换成三根的,要用3根22.可是我这里配筋,如果有2根22通长筋,太浪费了..

计算值为10,截面是200X400
如果这么配行不行啊,4根18 2/2,总觉得第一排两根第二排也两根..怪怪的,不知道行不行?
如果换成三根的,要用3根22.
可是我这里配筋,如果有2根22通长筋,太浪费了..

1190772682360.jpg

免费打赏
lovemyrice
2007年09月26日 18:21:18
2楼
有哪点怪怪的?
不过我还是设置成3根22,个人喜好嘛
回复
zw0423
2007年09月26日 19:10:05
3楼
没问题的,很好
回复
lpm1984
2007年09月27日 08:40:54
4楼
我会选择4根18,3根22有点密,虽然规范可以满足最小间距(180已满足),但施工现场不好放,如果250宽梁就可考虑放3根22
回复
小萝卜的头
2007年09月30日 09:33:32
5楼
多谢楼上几位的回答...
我配了4根18 2/2.这样子.公司的同事一见就大叫,为什么这么配...虽然他说不出所以然...
既然有人大叫了...
我后面只好改成 "2根18+3根16 3/2"
回复

相关推荐