关于混凝土次梁与主梁之间铰接还是刚接的问题的再讨论
风样的感觉
2014年02月28日 08:43:10
只看楼主

首先希望大家看完帖子后能够留言,说一下大家自己地方的做法,以及自己对这些的看法!1、钢筋混凝土梁刚接 铰接的选择原则 1)与剪力墙平面外相连的梁按铰接处理 原因是剪力墙平面外刚度为0,无法约束梁端变形; 2)支座处左右两端梁顶标高相差太大,导致支座负筋无法连通,可按铰接处理 3)次梁与主梁的交点可设计为刚接或铰接,但必须满足11G101图集要求。(P86页关于钢筋直锚段长度的规定)

首先希望大家看完帖子后能够留言,说一下大家自己地方的做法,以及自己对这些的看法!
1、钢筋混凝土梁刚接 铰接的选择原则
1)与剪力墙平面外相连的梁按铰接处理
原因是剪力墙平面外刚度为0,无法约束梁端变形;
2)支座处左右两端梁顶标高相差太大,导致支座负筋无法连通,可按铰接处理
3)次梁与主梁的交点可设计为刚接或铰接,但必须满足11G101图集要求。(P86页关于钢筋直锚段长度的规定)
4)节点为刚接点有两个前提条件:强柱弱梁的线刚度比要求;梁钢筋锚入支座的长度要求;不满足其中任一条件时,都可能点绞;对于抗震框架梁节点,不管为刚接还是铰接,其钢筋锚入支座的水平段长度必须满足0.4Lae. (P79页关于钢筋直锚段长度的规定)
2、对于框架结构中,有效抗侧力结构是由框架梁、框架柱组成。而框架结构中的次梁是楼板的组成部分,承受竖向荷载并传递给框架梁,有抗震设计与无抗震设计一样可不考虑延性,次梁箍筋按剪力确定,构造按非抗震时梁的要求,没有135°弯钩及10 倍直径直线段的要求,次梁跨中上铁可设架立筋。所以次梁不参与抗震设计。
3、网上还有说过多的铰接回事结构产生大量的塑性内力重分布,内力分配不合理因素增大,会使计算结果失真。
由以上可以看出梁铰接不能乱点取的,个人认为当出现配筋超限时点铰接是合理的(此时对应的情况为主梁单侧有次梁或者两侧梁高差相差较大时),其他的情况下还有就是梁与剪力墙平面外连接时也要点铰接。
但是咨询一些同事的做法他们是只要主梁单侧有次梁都点铰接,并且在我们院大多是这样多的,我觉得这种做法欠缺合理。希望大家能给多多提下意见!





免费打赏
co1441762605780
2016年07月27日 11:43:22
22楼
学习了学习了
回复
土木小昊
2016年07月27日 16:58:22
23楼
谢谢大神们的讨论,受教了!
回复
steelpeoplerenren
2016年08月24日 17:17:11
24楼
风样的感觉 发表于 2014-2-28 08:52 http://bbs.co188.com/thread-8714266-1-1.html 这个帖子总结的比我的好多了 我还是比较认同他最后的结论 …感觉那个帖子太啰嗦,不如你这个简洁
回复
co1441762605780
2016年09月26日 15:05:04
25楼
新手来看看 学习学习
回复
tyutpeng
2017年05月25日 17:54:32
26楼

http://bbs.co188.com/thread-8714266-1-1.html 这个帖子总结的比我的好多了 我还是比较认同他最后的结论的 大家别忘了一起看看这个帖子
回复
fzt4116
2017年05月26日 08:42:00
27楼
可以好好学习一下。
回复
猪猪大欣weibo
2017年05月27日 11:34:40
28楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
回复
javechen_1982
2017年05月27日 15:29:02
29楼
学习学习学习学习学习学习
回复
丛林突击
2017年08月08日 10:37:06
30楼

很好,学习了呀
回复
彩笔01
2017年10月26日 14:03:21
31楼
那么锚固长度根刚接铰接有什么关系呢?如何和判断梁是铰接刚接呢-----理论模型里面很容易判断啊看看梁端转角就好,那么实际如何判断呢我估摸着根理论模型比比就好。梁端转角根主梁根柱子刚度有关(次梁搭上了梁柱肯定会变形)还跟梁端负筋多少有关系(钢材弹性模量大配的越多次梁的梁端变形越小),那么跟锚固长度有什么关系呢?难道短一些钢筋就可以抽出来?------如果说是为了地震作用下节点出现塑性铰以后保证还有足够的刚接锚固长度---也不是,都塑性铰了还要啥刚接。那么是为应付钢筋混凝土的徐变?保证50年后还有足够的粘结强度?恩好像是这样,还有其他原因吗