关于混凝土次梁与主梁之间铰接还是刚接的问题的再讨论
风样的感觉
2014年02月28日 08:43:10
只看楼主

首先希望大家看完帖子后能够留言,说一下大家自己地方的做法,以及自己对这些的看法!1、钢筋混凝土梁刚接 铰接的选择原则 1)与剪力墙平面外相连的梁按铰接处理 原因是剪力墙平面外刚度为0,无法约束梁端变形; 2)支座处左右两端梁顶标高相差太大,导致支座负筋无法连通,可按铰接处理 3)次梁与主梁的交点可设计为刚接或铰接,但必须满足11G101图集要求。(P86页关于钢筋直锚段长度的规定)

首先希望大家看完帖子后能够留言,说一下大家自己地方的做法,以及自己对这些的看法!
1、钢筋混凝土梁刚接 铰接的选择原则
1)与剪力墙平面外相连的梁按铰接处理
原因是剪力墙平面外刚度为0,无法约束梁端变形;
2)支座处左右两端梁顶标高相差太大,导致支座负筋无法连通,可按铰接处理
3)次梁与主梁的交点可设计为刚接或铰接,但必须满足11G101图集要求。(P86页关于钢筋直锚段长度的规定)
4)节点为刚接点有两个前提条件:强柱弱梁的线刚度比要求;梁钢筋锚入支座的长度要求;不满足其中任一条件时,都可能点绞;对于抗震框架梁节点,不管为刚接还是铰接,其钢筋锚入支座的水平段长度必须满足0.4Lae. (P79页关于钢筋直锚段长度的规定)
2、对于框架结构中,有效抗侧力结构是由框架梁、框架柱组成。而框架结构中的次梁是楼板的组成部分,承受竖向荷载并传递给框架梁,有抗震设计与无抗震设计一样可不考虑延性,次梁箍筋按剪力确定,构造按非抗震时梁的要求,没有135°弯钩及10 倍直径直线段的要求,次梁跨中上铁可设架立筋。所以次梁不参与抗震设计。
3、网上还有说过多的铰接回事结构产生大量的塑性内力重分布,内力分配不合理因素增大,会使计算结果失真。
由以上可以看出梁铰接不能乱点取的,个人认为当出现配筋超限时点铰接是合理的(此时对应的情况为主梁单侧有次梁或者两侧梁高差相差较大时),其他的情况下还有就是梁与剪力墙平面外连接时也要点铰接。
但是咨询一些同事的做法他们是只要主梁单侧有次梁都点铰接,并且在我们院大多是这样多的,我觉得这种做法欠缺合理。希望大家能给多多提下意见!





免费打赏
风样的感觉
2014年02月28日 08:52:39
2楼
http://bbs.co188.com/thread-8714266-1-1.html 这个帖子总结的比我的好多了 我还是比较认同他最后的结论的 大家别忘了一起看看这个帖子
回复
hyp1962
2014年02月28日 08:55:55
3楼
现在的结构设计均采用按弹性计算内力按塑性进行配筋,实际结构肯定是处于塑性状态。所以塑性内力重分布的问题一直存在,且长期的结构设计实践证明这样是安全可靠的。
次梁边支座按刚接或铰接处理除涉及到塑性内力重分布外,最主要的还是钢筋锚固问题。按刚接处理在绝大多数情况下是无法满足钢筋锚固要求的。
回复
风样的感觉
2014年02月28日 09:34:04
4楼
hyp1962 发表于 2014-2-28 08:55 现在的结构设计均采用按弹性计算内力按塑性进行配筋,实际结构肯定是处于塑性状态。所以塑性内力重分布的问 …奥 看了你的回复瞬间感觉明白了许多 也就是大多数情况下主梁单侧有次梁时要点铰接的 但是PKPM说明也说了 铰接过多会使计算失真 不知这个如何处理呢
回复
大忽悠
2014年02月28日 09:46:36
5楼
xi11wang11 发表于 2014-2-28 09:34 奥 看了你的回复瞬间感觉明白了许多 也就是大多数情况下主梁单侧有次梁时要点铰接的 但是PKPM说明也说 …没有那么严重,点铰过多确实会造成结构整体计算的刚度减小,但是这个影响非常小。主梁按次梁输入的时候还不考虑次梁的刚度呢,这个整体刚度计算结果比点铰减少的还要多,也没见出什么问题。
回复
风样的感觉
2014年02月28日 09:49:09
6楼
大忽悠 发表于 2014-2-28 09:46 没有那么严重,点铰过多确实会造成结构整体计算的刚度减小,但是这个影响非常小。主梁按次梁输入的时候还 …奥 好的 现在我基本明白了 谢谢大家的帮助
回复
vicker_cheung
2014年02月28日 18:06:36
7楼
次梁铰接比刚接安全多了
回复
q513041132
2014年06月12日 14:26:34
8楼
很好,学习了呀
回复
huanana01
2014年10月16日 09:24:24
9楼
学习{:2_75:}
回复
lj9508
2014年10月16日 22:53:05
10楼
学习了.....
回复
陈晓晓901
2014年10月17日 07:25:40
11楼
学习了 谢谢分享!!
回复