老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?
再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
12楼
鄙人觉得基础这个问题还是比较重要的。1,如果地基承载力不够,换填土,压实,毕竟是重新翻修2层,现浇地圈梁以增加整体性,沉降均匀!2,如果承载力足够,那么完全可以想lz这样做。说错勿怪
回复
14楼
从楼主的图片上看,中间薄墙可能不是承重墙,楼主改造后该墙就作为承重墙了,墙体本身及其基础的安全性,楼主需认真考虑,供参考
回复
15楼
新建的基础肯定会有沉降,但由于是两层的房子,假如地基土质比较好的话应该没什么问题(假如是上海的软土,可能需要慎重了),实在不行就将基础稍微做宽一些,可能能有些帮助。
回复
16楼
新建的基础肯定会有沉降,但由于是两层的房子,假如地基土质比较好的话应该没什么问题(假如是上海的软土,可能需要慎重了),实在不行就将基础稍微做宽一些,可能能有些帮助。
回复
17楼
不如地基与基础加固处理后,直接在上面加盖一层,妥否?观望中……
回复
18楼
个人觉得层数不高,问题不大,肯定会引起新的沉降问题。
回复
19楼
很多省份已经出台技术措施 不让用预制板了
回复
20楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
21楼
建议咨询这位朋友
回复
22楼
根据老房布局图,切割预制板后,中间120隔墙调整为承重墙,120隔墙基础如果原来没有预计到现在作为承重墙使用,隔墙基础肯定薄弱,新改建二层的基础又增加在此基础上,如果沉降大,非常危险。建议下全部预制板,拆掉120隔墙,新做基础,房子还能大12公分。
回复