这个预制板等现浇板达到强度后,再拆除,大家有什么好建议,这个方案是否合理。
这个预制板等现浇板达到强度后,再拆除,大家有什么好建议,这个方案是否合理。
这个预制板等现浇板达到强度后,再拆除,大家有什么好建议,这个方案是否合理。
这个预制板等现浇板达到强度后,再拆除,大家有什么好建议,这个方案是否合理。
这个方案有很大问题,看图纸应该是砌体结构墙体和楼板均需要加固(改造)
新浇楼板在墙体几乎没有搁置深度,仅仅搁置在墙体两侧的70厚的混凝土(砂浆)层?
如何拆除预制板,肯定需要在浇筑楼板之间考虑好并做好措施,不能等到浇完板再考虑怎么拆除,那时候你会发现根本很难实现。
现浇板的方案也不够严谨,需要再考虑。
这个方案应该推倒重来。
为何一定要拆原来的预制板呢???是空间高度的问题??
建议保留原预制板,新浇筑的结构层的钢筋应与预制板有效锚固连接,表明凿毛,新旧结构形成统一的叠合楼板。