老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?
再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
2楼
自己先顶一下!:)
回复
3楼
农村建房没这么严格,应该可以。:)
回复
4楼
yipinjianshe 发表于 2014-2-28 10:02 农村建房没这么严格,应该可以。谢谢楼上的,刚才问了我们单位的一个同事,他说老家的预制板不可能会有预应力的,上面的钢筋也是构造的,可以截断使用!
回复
5楼
还有基础这样做可以不,施工时应该注意什么不?请求各位大神回复:)
回复
6楼
常用的预制板也就3到5米,我看你那图两边房屋应该是两块预制板拼接的,所以不需要截断,至于基础不怎么懂,坐等其他大神指教:)
回复
7楼
asd1203 发表于 2014-2-28 11:12 常用的预制板也就3到5米,我看你那图两边房屋应该是两块预制板拼接的,所以不需要截断,至于基础不怎么懂, …谢谢楼上的回复,那时候楼主才出生不久,不知道预制板是不是断开的,只是从屋面裂缝的方向判断是横向的
回复
8楼
这种情况预制板拆除不存在什么问题,就是基础处理上就要多斟酌下了,看你的地基承载力后决定为好
回复
9楼
左边的基础沉降基本完成,右边的基础沉降肯定比左边的大,放在一起肯定不适合,要进行地基处理,加固夯实。尽量使沉降差异不要太大。至于怎么处理,这个不清楚了。。。。
回复
10楼
楼板这块儿好说,如果是一块割掉可以,两块更好直接拿掉就好。基础这块荷载比原来的发生了变化,肯定是变大了!至于行不行才疏学浅不敢妄下结论,坐等大神……
回复
11楼
楼主你那预制板是一整块搭上去的还是两块?如果是两块,那去一个没问题
基础完全可以那么做
回复