【挡土墙倒塌】大家看看这个挡土墙该怎么补救
mr_leslie
mr_leslie Lv.3
2014年02月27日 16:18:28
只看楼主

挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法

挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。
首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。
由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法

QQ图片20140227151849.jpg


QQ图片20140227152101.jpg


QQ图片20140227152124.jpg

免费打赏
daapoo
2014年03月05日 15:51:08
62楼
挡墙不难算,再参考下图集04J008,自己瞎整伤不起啊
回复
daapoo
2014年03月05日 15:51:59
63楼
挡墙不难算,再参考下图集04J008,自己瞎整伤不起啊
回复
sushengnan1
2014年03月05日 16:55:11
64楼
不懂这个技术,但是看起来很严重后果的样子:hug::hug::hug:
回复
as2010as
2014年03月05日 17:14:29
65楼
1.基础做得不好,可能挖不够深,有下沉。2.砂浆不饱满,内层基本上没有砂浆。3.砌块排列不科学。4.墙后没有放砾石排水等。
回复
ljy6628
2014年03月05日 19:09:46
66楼
考虑支护桩吧
回复
小佐维smart
2014年03月06日 08:01:32
67楼
路过 !!!!!
回复
杭州老虎
2014年03月06日 08:13:57
68楼
把原填土全部挖掉,现场处理干净。改用悬臂式挡土墙加卸荷平台、防滑趾、反滤层与伸缩缝。要仔细设计,还要检查其它没倒的墙体是否有险情!
回复
杭州老虎
2014年03月06日 08:15:22
69楼
把原填土全部挖掉,现场处理干净。改用悬臂式挡土墙加卸荷平台、防滑趾、反滤层与伸缩缝。要仔细设计,还要检查其它没倒的墙体是否有险情!
回复
杭州老虎
2014年03月06日 08:17:01
70楼
把原填土全部挖掉,现场处理干净。改用悬臂式挡土墙加卸荷平台、防滑趾、反滤层与伸缩缝。要仔细设计,还要检查其它没倒的墙体是否有险情!
回复
leechris33
2014年03月06日 08:24:23
71楼
没有按规范标准施工
回复

相关推荐

APP内打开