请问,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到千级吗?
cccc0088
cccc0088 Lv.2
2014年02月27日 14:48:11
只看楼主

如贴,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到什么级别?不加任何隔离罩。


如贴,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到什么级别?不加任何隔离罩。
xbhand
2015年03月05日 15:44:03
12楼
能达到千级
回复
co1422602254537
2015年03月06日 17:15:54
13楼
同意楼上观点,可以做到。
回复
setgrd
2015年05月18日 15:55:25
14楼
可以达到千级,百级有点难度。百级要求是层流,风速0.3-0.35m/s。另外,回风如果不均匀,有些死角也难达到千级,静态好做到。工作动态难处理
回复
攻城师92274
2016年05月03日 09:24:01
15楼
学习了,多谢
回复
maomaomelr
2020年12月03日 19:44:18
16楼

主要看气流流动过程中有无遮挡?有遮挡的话不会达到的!如果气流流动顺,滤网按照千级车间的来买,是可以的

回复

相关推荐

APP内打开