大家帮我看看,机床动力配电,选线合适否?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年02月27日 02:48:22
只看楼主

一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线不知道可行否?我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?

一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的

主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA

按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线

不知道可行否?

我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?

还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?

望高手解答!
免费打赏
tmsmt123
2014年02月28日 10:00:37
12楼
老灰兔子 发表于 2014-2-27 21:45 断路器不能按启动电流来选用,而是照样按负载的额定电流的1.2~2.5倍选用。因为断路器的瞬时动作电流通常为 …比如两台机床各18.5KW,引自同一个动力箱,此动力箱进线在明敷导管内35度铜芯,16的线就够了吧
回复
一指慢
2014年02月28日 10:54:50
13楼
tmsmt123 发表于 2014-2-28 09:58 也就是说通过公式算出计算电流,然后根据持续载流量表格选择线径,根据1.2-2.5倍(我记得我哪里看到是1.25-1 …一个千瓦2个流的口诀,是对小功率电机、功率因数在0.77左右时额定电流的估算值。大电机的力率较高,就小于2个流了。
回复
chenyoujing1
2014年03月03日 17:08:17
14楼
学习中,谢谢
回复
pthpth139
2014年03月04日 03:00:37
15楼
完全可以了,我觉得还是有多了,单独启动不成问题,如果是大电流,我觉得还是安装变频器比较好些
回复
pthpth139
2014年03月04日 03:01:07
16楼
完全可以了,我觉得还是有多了,单独启动不成问题,如果是大电流,我觉得还是安装变频器比较好些
回复
liu583829685
2014年03月04日 11:02:54
17楼

一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的

主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA这是怎么来的数据?到底是7.5/11KW还是15/18.5KW?25KVA又是怎么来的?一般电动机没有给KVA的
回复
lifei0104
2014年03月04日 11:34:47
18楼
学习啦,谢谢分享
回复
逸風
2014年03月04日 14:20:11
19楼
等待其他意见。。。。
回复
逸風
2014年03月04日 14:20:54
20楼
等待意见。。。。
回复
ousheng130321
2014年03月04日 19:16:59
21楼

学习中了!!!
回复