大家帮我看看,机床动力配电,选线合适否?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年02月27日 02:48:22
只看楼主

一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线不知道可行否?我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?

一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的

主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA

按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线

不知道可行否?

我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?

还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?

望高手解答!
免费打赏
tmsmt123
2014年03月04日 21:01:25
22楼
liu583829685 发表于 2014-3-4 11:02 一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA这是 …电气容量,铭牌上忘记有没有写了,查询了下网上参数,是有的。我理解成视在功率。
回复
y806099267
2014年03月04日 22:04:09
23楼
ccc___ 发表于 2014-2-27 09:04 单台设备的同时系数只能是1,计算电流通过的开关只能按可能出现(必须会出现)的最大平均电流计算,象楼主问 …双速电机 :高速运转18.5KW 低速 11KW
回复
liu583829685
2014年03月05日 09:21:06
24楼
一般铭牌上只给出有功功率KW,双速电机 :高速运转18.5KW 低速 11KW,18.5/0.8/0.9=25KVA,计算电流=25/1.732/380=37.9A,空开50A,电缆YJV16
回复
老小子
2014年03月05日 09:43:44
25楼
tmsmt123 发表于 2014-2-28 10:00 比如两台机床各18.5KW,引自同一个动力箱,此动力箱进线在明敷导管内35度铜芯,16的线就够了吧两个18.5的机床 开关80A 35的够了噻