一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线不知道可行否?我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?
一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的
主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA
按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线
不知道可行否?
我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?
还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?
望高手解答!
2楼
单台设备的同时系数只能是1,计算电流通过的开关只能按可能出现(必须会出现)的最大平均电流计算,象楼主问“是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?”当然按18.5KW计算,否则,这台机床用大功率时会出现开关跳闸(用不了了)?
但是,电源总进线的线路规格,按长时间平均电流选择为合理(因线路在短时间电流大一点,温度稍高一点,不是问题),选16不是问题。
回复
3楼
顶一顶,坐等高手指点!
回复
4楼
11kw应该是机床最大一台电机的功率,18.5kw则是总功率,首先,开关的电流整定值既要躲过最大电机的起动电流,又要大于长时运行平均电流。一般来说,机床的整体功率因数不是很高,0.65就不错了,但单台电机的功率因数在0.8左右。所以,最大电机起动电流Ist=11/0.66/0.8*(2.2~2.5)*7/10,最大约为36.5A,而长时运行平均电流则约为:18.5/0.66/0.65=43.1;因此,开关可选63A,那么5x16的电缆就绝对没有问题了。
回复
5楼
本帖最后由 tmsmt123 于 2014-2-27 15:58 编辑 ccc___ 发表于 2014-2-27 09:04 单台设备的同时系数只能是1,计算电流通过的开关只能按可能出现(必须会出现)的最大平均电流计算,象楼主问 …谢谢区管的回答!授人以渔之前,我先自己琢磨下.11KW/18.5KW这个我怀疑是双速电机,可能也是楼上某朋友的说法,18.5KW是总功率,因为我留意过铭牌,马达只是标注了11KW,满载100A,但是百度此型号,就出来个11KW/18.5KW.保险起见按照18.5KW计算,18.5/0.38/1.732=28.1A,选用YJV,查表04dx101-1,导管明敷,环境温度在40度,4平方线持续在流量为31A,扩大一级,其实6平方线就够了.单机床断路器18.5*2*1.4,50A额定就行.动力箱选用隔离开关,方便维修不知道以上理解正确不?按我以前的思路,18.5KW,就上25的线,肯定没问题就是了,不过考虑未来的增长空间,这么放大,图审也没怎么提,反而碰到过一次总箱进线小了,而被提出来了.=========================================上面算错了,我把功率因数当作1了
回复
6楼
:):):)求大神来解惑一下
回复
7楼
还有两个问题
1.18.5KW两台总的动力箱进线,怎么选择.
2.启动电流是额定电流的5-7倍,那断路器应该怎么选择呢,是额定电流的1.25-1.4倍就行呢,还是考虑起动电流?
回复
8楼
当然是考虑启动电流 按大的算
回复
9楼
zhili051 发表于 2014-2-27 17:09 当然是考虑启动电流 按大的算断路器不能按启动电流来选用,而是照样按负载的额定电流的1.2~2.5倍选用。因为断路器的瞬时动作电流通常为其额定电流的10倍左右,选用1.2~2.5倍的额定电流可以避开启动电流的影响。
回复
10楼
断路器不能按启动电流来选用,而是照样按负载的额定电流的1.2~2.5倍选用。因为断路器的瞬时动作电流通常为其额定电流的10倍左右,选用1.2~2.5倍的额定电流可以避开启动电流的影响。
回复
11楼
老灰兔子 发表于 2014-2-27 21:45 断路器不能按启动电流来选用,而是照样按负载的额定电流的1.2~2.5倍选用。因为断路器的瞬时动作电流通常为 …也就是说通过公式算出计算电流,然后根据持续载流量表格选择线径,根据1.2-2.5倍(我记得我哪里看到是1.25-1.4倍)选择断路器电流.这样理解对不?另,有口诀估算,例380V,1KW约等于2A,这个算出来的是额定电流还是计算电流,两者有什么区别么,我看其实公式是一样的.