请各位帮忙分析,框架柱地坪以下部分加宽的依据
huyi545
huyi545 Lv.9
2014年02月26日 16:59:09
只看楼主

框架结构,8度抗震区,3层,无地下室,图中要求框架柱地坪以下加宽,请大家看看,这依据是什么?

框架结构,8度抗震区,3层,无地下室,图中要求框架柱地坪以下加宽,请大家看看,这依据是什么?
图片20140226165644.jpg

图片20140226165644.jpg

免费打赏
mooncakes163
2014年02月26日 17:07:05
2楼
加固工程?
回复
huyi545
2014年02月26日 17:26:07
3楼
新建工程,地基承载力250kpa
回复
钢结构小达人
2014年02月26日 17:34:09
4楼
原柱界面做不下了?
回复
yibuzhiyao
2014年02月26日 19:23:11
5楼
柱钢筋原位不动,地下环境有变,保护层厚度需增加
回复
设计小兵
2014年02月26日 22:35:34
6楼
应该是地基土或地下水对砼结构有腐蚀性,故需对柱墩保护层进行加强处理
回复
langtaosha19
2014年02月26日 23:09:55
7楼
地下防水保护措施吧,跟地下室外墙两侧各加厚60同样的道理。
回复
luohouqi1316
2014年02月27日 04:24:24
8楼
这是在搞什么?搞得像加固一样。新建工程可不能这么各搞得!一般没有地下室的框架结构,底层的计算长度长(从基础顶面起算),抗侧刚度比较小,要满足刚度比要求,底层的柱子要做得比较大。有一种做法就是做深杯口基础,当深杯口的刚度大于柱的10倍时可以认为深杯口的顶面对柱是固端作用,可以从深杯口的顶面开始计算首层的计算层高,这样首层就可以和楼上的柱设置一个截面了。这两种方法都可以,只要满足要求,根据不同的实际情况比较何种更经济就用哪种。
回复
luohouqi1316
2014年02月27日 04:30:35
9楼
你上面所列做法一点依据都没有,介于这两种做法的中间,不符合任何一种计算模型的假定。结构设计的计算模型是做各种符合情况的假定,假定了就要通过各种构造措施和方法让计算模型和实际情况相符。从而满足工程安全的要求。当实际情况和计算假定不符的时候就会出现危险。
回复
huyi545
2014年02月27日 11:02:02
10楼
我们向设计方询问了详细做法,回复是:在原框架柱配筋不变的要求下,在柱外围加宽150mm,并在周边配置4根22(三级),b边、h边中部3根16(三级),没有解释做法依据,我看着就像是原来的框架柱变为了芯柱,查了几本规范也没找到合理的解释,
回复

相关推荐

APP内打开