耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。
yljgxp
yljgxp Lv.3
2014年02月26日 10:58:54
只看楼主

对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!

对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!
免费打赏
yljgxp
2014年02月26日 14:47:35
2楼
自己顶一下
回复
czy24680
2014年02月26日 15:24:51
3楼
不调清楚,我做的高层也是用阻燃电缆
回复
rmrmrm
2014年02月26日 18:15:52
4楼
消防电缆用铝合金不符合民规13.10.1
回复
魔术师
2014年02月27日 15:20:32
5楼
不可以。
JGJ16-2008第7.4.1.2.3中,一类高层建筑应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯电缆。
JGJ16-2008第13.10.1中,所有消防线路,应为铜芯导线或电缆。
一类高层的消防线缆的选择键JGJ16-2008第13.10.4的相关规定。
若为一类高层的住宅,应遵守JGJ242-2011第6.4.3,6.4.4,6.4.5的相关规定。
回复
我爱喝绿茶
2014年02月27日 19:12:48
6楼
你可以看一下,上海由本地方规范的,说的是建筑电气电缆选用。参考一下。
回复
zpp964564906
2014年03月06日 08:42:11
7楼
过来学习的
回复
foreason
2014年03月06日 14:25:44
8楼
上海地标5.1.6有解答,供参考。
回复
xxcat1
2014年03月06日 14:46:04
9楼
魔术师 发表于 2014-2-27 15:20 不可以。JGJ16-2008第7.4.1.2.3中,一类高层建筑应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯电缆。JGJ16-2008第13.10 …是的,我看到的规范上也是这样的,而且现在越来越多的图审单位也在关注这个了
回复
lee1320
2017年06月13日 11:09:49
10楼
foreason 发表于 2014-3-6 14:25 上海地标5.1.6有解答,供参考。谢谢参考文件