高层商业建筑是否要用低烟无卤电缆
lzming118
lzming118 Lv.6
2012年06月26日 11:28:16
只看楼主

如题,是否强制规定?条文?

如题,是否强制规定?条文?
免费打赏
lzming118
2012年06月26日 11:44:35
2楼
,求大虾解答,查了下民用建筑电气设计规范好像没有对此有要求啊。
回复
gdx8785
2012年06月26日 11:50:32
3楼

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008

7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3) 对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。...............
回复
lzming118
2012年06月26日 11:56:28
4楼

真是惭愧,看得太急了没看见 ,非常感谢
回复
lzming118
2012年06月26日 17:39:27
5楼
无卤低烟电线电缆是否都比普通电线电缆要粗和硬呢?能否按普通电线电缆计算穿管规格?
回复
zihao
2012年06月27日 11:54:28
6楼
大型公共建筑的话消防要求严一些,比如重庆的大商规就是这样要求的
回复
jijikjj
2012年06月27日 11:59:59
7楼
求大虾解答
回复
zhiwozuiwo
2012年07月02日 10:06:55
8楼
请问:对于此类负荷,变电所设在地下室的情况,高压进线电缆是否也需要采用低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆(WDZA-YJY-10KV-3*95)?如采用穿管敷设,对保护管有什么要求?UPVC管是否与“低压无卤”矛盾?

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-7-2 10:20 编辑 ]
回复
兵长
2014年05月29日 11:47:55
9楼
gdx8785 发表于 2012-6-26 11:50 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-20087.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:是否与JGJ242-2011的第6.4.4冲突呢?难道一类高层的都必须采用低烟无卤的吗?
回复
风不止
2014年05月29日 15:06:37
10楼
高层公共建筑必须用,高层住宅审图办可不做依据