一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。
一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。
12楼
lishijun113 发表于 2014-2-27 18:04 赞同,分析的到位啊。一般房间都会有外窗的,即使是跟内走道在同一个分区,也只需要考虑内走道的排烟量就行了吧~~
回复
13楼
看内走道是否满足自然排烟的要求,不行就要机械排烟了。:)
回复
14楼
我觉得应该按照第一种情况考虑。
回复
15楼
本帖最后由 li_20140101 于 2014-3-2 22:19 编辑
一个防火分区为一个排烟分区,排烟量为(大于50平房间之和+走道面积+加上所有房间小于50平中其中一个最大面积)X60,两个防烟分区排烟量为大于50平房间最大房间的面积*120与(走道面积+加上所有房间小于50平中其中一个最大面积)X120之最大值
回复
16楼
问题表述不清楚
1.内走道长度,不是所有没有开窗的内走道都需要排烟。
2.房间的功能、面积、所在层,不是所有没有开窗的房间都需要排烟。
基本同意7楼的答复
回复
17楼
gezhenhai 发表于 2014-2-27 09:42 问问建筑专业,房间和走道是否同属一个防烟分区,否则无法回答次问题。问这个?好意思吗?防烟分区是暖通专业的怎么问人家?防火分区是建筑的,但这个不能问的,会让人笑掉大牙
回复
18楼
第一是可以的,大部分人都是这样做的。第二是不行的。第三做法也符合规范,但是不是难度太大了!
回复
19楼
走道排烟,小房间不考虑,小于50㎡,没几个人,就算着火跑2步就出去了。
回复
20楼
学习了。。。。。。
回复
21楼
同意7楼得做法,和我的理解一样。
回复