未开外窗户房间,内走道也未开窗户,排烟怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月26日 00:02:10
来自于通风排烟
只看楼主

一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。

一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。
免费打赏
云飘飘
2014年02月26日 07:02:14
2楼
要看什么性质的房子,房间面积是多少,然后再确定
回复
mage780705
2014年02月26日 23:13:43
3楼
房间面积小于50平米,但是可燃物较多,那该怎样?
回复
mage780705
2014年02月26日 23:14:05
4楼
房间面积小于50平米,但是可燃物较多,那该怎样?
回复
jyh060552
2014年02月27日 09:34:51
5楼
同意“云飘飘”的看法
回复
gzh6308
2014年02月27日 09:42:32
6楼
问问建筑专业,房间和走道是否同属一个防烟分区,否则无法回答次问题。
回复
择菜小宅男
2014年02月27日 17:40:14
7楼
:)个人观点:内走道不具备自然排烟的条件,如果达到规范要求的设置机械排烟要求,内走道应该设置机械排烟;对于走道两旁的房间,设置防火门的房间,和走道不是一个防烟分区,所以排烟系统肯定为分开设置;对于不是防火门的房间,防烟分区和走道可以划分为一个防烟分区,房间的排烟可以交给走道排烟系统。个人建议对于房间面积大于200平米或者大于50有人员或者可燃物较多的房间,还是要再单独设置一个机械排烟系统。
回复
风雨无阻113
2014年02月27日 18:04:09
8楼
择菜小宅男 发表于 2014-2-27 17:40 个人观点:内走道不具备自然排烟的条件,如果达到规范要求的设置机械排烟要求,内走道应该设置机械排烟; …赞同,分析的到位啊。:)
回复
漠之寻123
2014年02月28日 15:00:16
9楼
择菜小宅男 发表于 2014-2-27 17:40 个人观点:内走道不具备自然排烟的条件,如果达到规范要求的设置机械排烟要求,内走道应该设置机械排烟; …学习一哈子
回复
lzetfrtfrlze
2014年02月28日 15:07:27
10楼
这个得分情况,如果门是防火门的话,就得分别设置机械排烟,如果门不是防火门且房间面积较小的话就在内走道设置排烟口,排烟量按内走道和房间的总面积计算。
回复
mymloda
2014年02月28日 15:13:01
11楼
学习了,我们还没遇到这种情况,一般跟建筑沟通房间开窗,尽量避免机械排烟。