下沉式卫生间窗户上梁打孔问题
cof1663624024141
2022年09月20日 13:15:39
来自于建筑加固
只看楼主

请有经验的专家把脉一下,梁的下部内外各2条一大一小钢筋打断,大的在1.8cm,小的1cm左右,请问影响大不大?

请有经验的专家把脉一下,梁的下部内外各2条一大一小钢筋打断,大的在1.8cm,小的1cm左右,请问影响大不大?
cof1663624024141
2022年09月20日 18:29:56
2楼
不是前后各两条,是前后各一条1.8cm钢筋,两根小的是箍筋。
回复
董轩雨
2022年09月21日 09:45:02
3楼

建议加固处理

回复
木易0303
2022年09月23日 14:02:35
4楼

目测问题不大,一个剪力墙纵筋 一个箍筋

回复
danlyn
2022年12月24日 21:18:26
5楼

剪力强的暗柱纵筋都被打了,没办法加固了,就这么用着吧,反正一栋楼都是这样被装修干得千疮百孔的。

回复
dieego
2022年12月26日 11:44:41
6楼

遵循拆一还一的原则,建议加固。

回复

相关推荐

APP内打开