排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月25日 23:42:30
来自于通风排烟
只看楼主

请教排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?先谈谈我的看法,分两种情况:1、当一台风机担负两个及两个以上防烟分区以上时,应在各防烟分区设置(即支管)设置排烟防火阀;2、当一台风机风机担负一个防烟分区时,即使存在排烟支管,也没有必要在支管上设置排烟防火阀,举个例子:一车库内有多个防烟分区,每个分区均由一台风机担负,这时,从风机出来,有可能会在这个防烟分区内设置几个支管,这个时候就不需要设置排烟防火阀了。

请教排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?先谈谈我的看法,分两种情况:

1、当一台风机担负两个及两个以上防烟分区以上时,应在各防烟分区设置(即支管)设置排烟防火阀;

2、当一台风机风机担负一个防烟分区时,即使存在排烟支管,也没有必要在支管上设置排烟防火阀,
举个例子:一车库内有多个防烟分区,每个分区均由一台风机担负,这时,从风机出来,有可能会在这个防烟分区内设置几个支管,这个时候就不需要设置排烟防火阀了。

以上是本人的看法,希望大家踊跃讨论。

免费打赏
云飘飘
2014年02月26日 07:04:16
2楼
这样子理解基本上是对的
回复
半日浮云
2014年02月26日 10:04:06
3楼
排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?
280C排烟防火阀是指280摄氏度高温熔断的排烟防火阀,设置防火阀的条件(来源于陆的红宝书):1.管道穿越防火分区处;2.穿越设有防火门的房间隔墙和楼板处;3.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;4.穿越变形缝外的两侧。
回复
maochencong1234
2014年02月26日 10:50:21
4楼
wfl1980514 发表于 2014-2-26 10:04 排烟支管上设置280C排烟防火阀怎么理解?280C排烟防火阀是指280摄氏度高温熔断的排烟防火阀,设置防火阀的 …胡扯,那是需要加防火阀的地方。
回复
张光仁__水暖
2014年02月26日 13:37:37
5楼
那事高规,我也是这么理解的,一个空间里面就不必加了 加了也没什么用
回复
半日浮云
2014年02月26日 14:47:18
6楼
草蛋的青春々 发表于 2014-2-26 10:50 胡扯,那是需要加防火阀的地方。也许你说的对,我在胡扯。那么你说说这些地方不设置,你能过验收?楼主的问题里面分区中如果遇到这些需要设置防火阀的地方,以你的理解不设置,可行吗?
回复
mage780705
2014年02月26日 23:30:39
7楼
我认为,同一个防烟分区内,多个风口共同承担本防烟分区的风量,严格的讲,不存在主管、支管一说,更没有在支管设置排烟防火阀一说。
回复
jyh060552
2014年02月27日 09:25:13
8楼
一个区不设,跨区设
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 13:49:57
9楼
有道理!只是成本有些高!
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 13:52:34
10楼
一般情况下:地下车库防火分区为:2000平米,最大的排烟分区也为2000平米。为何不已一个防火分区为单位呢?
回复
zjabc
2014年02月27日 14:19:31
11楼
车库加自动喷淋是4000一个防火分区
回复

相关推荐