PEN线什么地方分这点应该没有疑义吧,进建筑的第一个配电箱分。怎么分,王厚余先生的观点是,PEN线先接PE排,PE排再通过一点跟N排导通,为的是防止断接地的情况发生。我考虑的情况是,如果单相电进建筑,那N线断掉的话建筑内的回路就不导通了,很容易发现故障。如果三相进建筑的话,N线断掉就是“断零”的情况,建筑内单相设备将继续工作,但电压不是额定电压,很容易损毁小功率电器。断接地的话,无论单相进建筑还是三相进建筑,都是非常危险的事情。
所以我想,在王厚余先生观点的基础上,PE排和N排通过多点连接,不知可否。
12楼
czy24680 发表于 2014-2-26 13:07 第一次接地后马上分开的话不是TN-S系统了吗没有纯粹的TN-S系统!第一次接地时已经存在PEN线,那就一定是TN-C-S系统。
回复
13楼
魔术师 发表于 2014-2-27 15:25 PEN线如何分,在哪里分,见GB50054-2011第3.2.12条。规范上只说PEN线先接PE排,也没说PE排和N排之间怎么连接。
回复
14楼
你看懂了3.2.12.2,再仔细看3.2.12.1,领悟3.2.12.3
回复
15楼
ccc___ 发表于 2014-2-26 10:10 PEN线的分开点没错,但PEN在分开处接什么部位上,偶有不同意见:PEN线在电源处是连接变压器中性点N和接 …区管说的在理但是和GB50054的相关条款有冲突?您能否能解释一二?
回复
16楼
czy24680 发表于 2014-2-27 15:45 规范上只说PEN线先接PE排,也没说PE排和N排之间怎么连接。难道进来的PEN排不与柜中的N排发生间接联系吗???!!!显然必须通过PE排发生联系!!!所以,必须再从PE排做一根到N排的等截面等材质的连接线!!!很明白的道理,规范编制者可能认为没必要再进行阐述,但往往就会造成混乱!!!
回复
17楼
muyuyao 发表于 2014-2-28 11:46 难道进来的PEN排不与柜中的N排发生间接联系吗???!!!显然必须通过PE排发生联系!!!所以,必须再从PE排做一根到N排的等截面等材质的连接线!!!我是想问,PE排和N排之间的连接线是不是可以做多根。
回复
18楼
一根就可以满足要求的话,最好不要做多根!!!
一则麻烦,二则有被误解、误拆的可能!!!
回复
19楼
muyuyao 发表于 2014-2-28 20:57 一根就可以满足要求的话,最好不要做多根!!!一则麻烦,二则有被误解、误拆的可能!!!多谢您的解答
回复
20楼
老衲前来化缘偶得一aK47
回复
21楼
我理解是 人身安全 >设备安全。 断了PE可能浑不知鬼不觉,再发生接地故障,就会死人了。
最怕断PE,会死人
次怕断N, 会烧东西
L线断了,掉载,实物不损失
回复