PEN线什么地方分这点应该没有疑义吧,进建筑的第一个配电箱分。怎么分,王厚余先生的观点是,PEN线先接PE排,PE排再通过一点跟N排导通,为的是防止断接地的情况发生。我考虑的情况是,如果单相电进建筑,那N线断掉的话建筑内的回路就不导通了,很容易发现故障。如果三相进建筑的话,N线断掉就是“断零”的情况,建筑内单相设备将继续工作,但电压不是额定电压,很容易损毁小功率电器。断接地的话,无论单相进建筑还是三相进建筑,都是非常危险的事情。
所以我想,在王厚余先生观点的基础上,PE排和N排通过多点连接,不知可否。
2楼
怎么没人前来指教啊,自顶一下
回复
3楼
在进线处分开,王老先生的观点是正确的
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-2-26 07:08 在进线处分开,王老先生的观点是正确的分开的地点我没有疑义,就是对分开的方式有点想不通
回复
5楼
PEN线的分开点没错,但PEN在分开处接什么部位上,偶有不同意见:
PEN线在电源处是连接变压器中性点N和接地装置PE线的,二者不可能同时断开。
怕断开的就是“进建筑的第一个配电箱”内!
“PEN线先接PE排,PE排再通过一点跟N排导通,为的是防止断接地的情况发生”,就不对!电源侧不可能N线和PE线同时断开,那么,受电端最怕的是断N线(N线一断,后面负载中性点——N线断点电位就会偏移,负载某部分会因过电压烧损)!
所以,个人观点是PEN线进建筑物第一个箱处接N排!箱附近接地装置引PE线到箱的PE排上,再用线连接N排。因为在第一个箱中断PE线不会烧电器,断N线有99%要烧电器!!!
回复
6楼
王厚余先生的观点应该没问题的!
回复
7楼
“PEN线进建筑的第一个配电箱分”的说法有所偏颇!
本人认为:PEN线在第一次接地后就应该马上分为PE线和N线。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-2-26 07:08 在进线处分开,王老先生的观点是正确的在进线处分开,不是王老先生的观点。
回复
9楼
hzhsj 发表于 2014-2-26 12:42 “PEN线进建筑的第一个配电箱分”的说法有所偏颇!本人认为:PEN线在第一次接地后就应该马上分为PE线和 …第一次接地后马上分开的话不是TN-S系统了吗
回复
10楼
在进线箱内分开,这样就形成了“进户前做重复接地”,确保地线不断,N线不断。
回复
11楼
PEN线如何分,在哪里分,见GB50054-2011第3.2.12条。
回复