模板坍塌事故后期如何拆除处理
hemc789
hemc789 Lv.7
2014年02月25日 15:50:53
来自于时事快讯
只看楼主

附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。 但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。

IMG_20131123_124653.jpg

免费打赏
zxyxbx
2014年02月28日 11:42:28
14楼
谢谢分享,分析号到位哦
回复
hemc789
2014年02月28日 14:09:27
17楼
kings17910 发表于 2014-2-27 16:39 静力破碎技术比较好,无噪音,无污染多谢老兄,我以前还没听过这项技术,不过我有经过大致估算,用常规的风镐的办法,打爆费用大致在30到40万元之间,不过采用静力破碎的话估计费用还会上升,而且静力破碎对梁柱好用,对板则担心影响下面已经浇好的。不过,真的谢谢,受教了。
回复
hemc789
2014年02月28日 14:12:16
18楼
h1415926 发表于 2014-2-28 10:20 拖拖拉拉老兄,谁都知道,这个打爆越早进行越好,而不是简单的拖拖踏踏的原因,所以,要是足够聪明的人,会问,这起事故在后期处理碰到了哪些问题,与工人,班组,政府间怎么协调的。。。。。可惜,我不是当事者,这些我也不知道。。。。
回复
hemc789
2014年02月28日 14:13:53
19楼
美wa521de香 发表于 2014-2-28 11:42 估计是甲方与施工方翻脸了,我觉得吧还是风镐,加吊车慢慢搞,最要也是看谁出钱先?炮机还是不要用的好,对 …这办法很传统,而且我也估算过工钱,而且最可能的差不多也只有这个办法了,这么久还没打爆估计原因很多,甲方跟施工方翻脸也不一定,只是可能在争论事故责任,谁负责之类啊。。。。。
回复
hemc789
2014年02月28日 14:15:30
20楼
懵懂坏小子 发表于 2014-2-28 10:31 太拖拉了吧。没强度前用高压水枪都能冲掉老兄,考虑问题不够全面啊,这种事故一旦发生,就进入上报程序,全面停工,进入专家调查环节。。。。。。。
回复
honterice
2014年02月28日 14:26:34
21楼
处理速度太慢了,成本大增。
回复
yyjeytaa
2014年02月28日 14:35:48
22楼
这是什么工程呀?在什么地方呀?有人员伤亡吗?怎么没听到报道捏?真是太恐怖了
回复
buzu110
2014年02月28日 14:58:08
23楼
学习党路过……
回复
jiankeyandong
2014年02月28日 15:12:24
24楼
都这样了,别考虑成本了,赶紧清理!这个可是施工单位的面子
回复
hengxin87
2014年02月28日 15:22:08
25楼
坐等高手解答
回复

相关推荐

APP内打开