附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。 但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。

IMG_20131123_124653.jpg

免费打赏
kings17910
2014年02月27日 16:39:36
2楼
静力破碎技术比较好,无噪音,无污染
回复
suyunmei0511
2014年02月27日 17:38:27
3楼
这情形,看着就头痛!
为什么不尽早处理要等砼有强度了才处理?
这处理起来太费劲了吧
回复
xinsuilinfei
2014年02月27日 18:55:08
4楼
看着头疼,不好搞
回复
xufeng123412
2014年02月27日 19:20:19
5楼
看着好乱,估计清理起来要麻烦了。
回复
fuheng0817
2014年02月27日 19:45:53
6楼
费点人工 风镐慢慢剔吧!
回复
happylongyi007
2014年02月28日 05:42:02
7楼
乙炔切割和风镐的活,钢筋改切割的切断,风镐把改砸的砸掉!
回复
diabloboy521
2014年02月28日 07:38:43
8楼
好像只能有乙炔和风镐了!
为什么不早点弄呢?
回复
懵懂坏小子
2014年02月28日 10:31:26
11楼
太拖拉了吧。没强度前用高压水枪都能冲掉
回复
sxhjhhd
2014年02月28日 11:28:35
12楼
哈,太他妈的搞笑了,还有这样的活啊
回复
美wa521de香
2014年02月28日 11:42:21
13楼
估计是甲方与施工方翻脸了,我觉得吧还是风镐,加吊车慢慢搞,最要也是看谁出钱先?炮机还是不要用的好,对质量不太好。