地下水位标高如何取?
赵晨
赵晨 Lv.12
2014年02月25日 10:45:18
只看楼主

“实测地下水埋深为2.40~2.80米(XX公司厂区内稳定地下水位埋深的经验值约为0.80~1.30米,年升降幅度约1.0米,基础设计应按此数据考虑)。”地勘报告上有这么一句话,那么计算基础或水池抗浮计算时,如何取地下水设计标高?

“实测地下水埋深为2.40~2.80米(XX公司厂区内稳定地下水位埋深的经验值约为0.80~1.30米,年升降幅度约1.0米,基础设计应按此数据考虑)。”

地勘报告上有这么一句话,那么计算基础或水池抗浮计算时,如何取地下水设计标高?
免费打赏
baobao0608
2014年02月25日 11:08:27
2楼
根据你们当地的设计经验吧,每个地方都不一样的!
回复
求索
2014年02月25日 14:34:02
3楼
让地勘单位明确提出抗浮设计水位
回复
赵晨
2014年02月25日 16:47:08
4楼
求索 发表于 2014-2-25 14:34 让地勘单位明确提出抗浮设计水位这个就是地勘报告里的内容了呀
回复
mooncakes163
2014年02月25日 16:50:51
5楼
应该按照0.8~1.3取。
回复
求索
2014年02月25日 17:10:46
6楼
dust_z 发表于 2014-2-25 16:47 这个就是地勘报告里的内容了呀你看不懂,就让他写的再明确一点,否则到时候谁都说不清楚
回复
求索
2014年02月25日 17:11:28
7楼
dust_z 发表于 2014-2-25 16:47 这个就是地勘报告里的内容了呀你看不懂,就让他写的再明确一点,否则到时候谁都说不清楚
回复
求索
2014年02月25日 17:11:53
8楼
dust_z 发表于 2014-2-25 16:47 这个就是地勘报告里的内容了呀你看不懂,就让他写的再明确一点,否则到时候谁都说不清楚
回复