现场施工难题求助大神啊
huixiao1312
huixiao1312 Lv.11
2014年02月25日 10:38:48
来自于水处理
只看楼主

想在地下室离心泵进水管前加个三通,然后搞个电磁阀,利用离心泵吸机房漏水,是否可行啊?但是电磁阀的位置不好选,求助啊

想在地下室离心泵进水管前加个三通,然后搞个电磁阀,利用离心泵吸机房漏水,是否可行啊?但是电磁阀的位置不好选,求助啊
免费打赏
竹雨轩
2014年02月25日 13:49:09
2楼
你这个想法太牛了。
1、开三通,如何控制打开程度,是否满足吸水要求和取水要求。
2、电磁阀一般为缓闭缓开,那么打开的过程中,三通会漏水。
3、地下的水,为什么需采用离心泵吸取,从工艺上不合理。
4、规范要求,地下机房需设积水坑,那么必然要设计排污泵。
5、积水坑是满足水泵检修时候的管道里面的水,所以必然不能省略。
回复
huixiao1312
2014年02月25日 13:56:44
3楼
污水男小罗 发表于 2014-2-25 13:49 你这个想法太牛了。1、开三通,如何控制打开程度,是否满足吸水要求和取水要求。2、电磁阀一般为缓闭缓 … 我们是用液位计控制开关的,我们用的是常闭型的电磁阀,具体的不清楚了,还有我们这个是小工程,九级房里两个泵和一台自清洗过滤器,这是后期改进,因为机房盖板漏水,实在没得办法了
回复
xingjf731011
2014年02月25日 14:22:43
4楼
不好用,不如在地下室集水井加一个小一点的排污泵,想自控的话加一个音叉液位控制即可。
回复
huixiao1312
2014年02月25日 14:27:23
5楼
xingjf731011 发表于 2014-2-25 14:22 不好用,不如在地下室集水井加一个小一点的排污泵,想自控的话加一个音叉液位控制即可。问题是当时没整集水井坑还不太大
回复
xingjf731011
2014年02月26日 07:55:05
6楼
再重新做一个也不难吧,土建用电锤打开局部地面就行了
回复
iolder
2014年02月26日 08:49:26
7楼
这个我就是外行了,我现在的工程比楼主的这个更小
回复
huixiao1312
2014年02月26日 09:08:37
8楼
iolder 发表于 2014-2-26 08:49 这个我就是外行了,我现在的工程比楼主的这个更小我们这个就是个坑啊:@
回复
wmx369
2014年02月26日 09:24:21
9楼
本帖最后由 wmx369 于 2014-2-26 09:35 编辑

你要不装两个电磁阀,正常进水一个,机房漏水坑管道各一个,漏水坑里弄个液位仪,坑里有水自动关闭进水阀门,开启漏水坑管道阀门,水没有了再调回来,坑里水不会很多的,时间也很短!电磁阀切换的时候最好水泵能停下点时间,但也不要太久了!
回复
iolder
2014年02月26日 09:41:28
10楼
小白菜 发表于 2014-2-26 09:08 我们这个就是个坑啊我的也是的,现在就是三方在扯皮
回复
iolder
2014年02月26日 09:42:05
11楼
iolder 发表于 2014-2-26 09:41 我的也是的,现在就是三方在扯皮很小的一个工程,做了快大半年了,就五六十万的工程
回复

相关推荐

APP内打开