想在地下室离心泵进水管前加个三通,然后搞个电磁阀,利用离心泵吸机房漏水,是否可行啊?但是电磁阀的位置不好选,求助啊
想在地下室离心泵进水管前加个三通,然后搞个电磁阀,利用离心泵吸机房漏水,是否可行啊?但是电磁阀的位置不好选,求助啊
12楼
wmx369 发表于 2014-2-26 09:24 你要不装两个电磁阀,正常进水一个,机房漏水坑管道各一个,漏水坑里弄个液位仪,坑里有水自动关闭进水阀门 …坑不好弄地板下面8公分的样子就是车库的顶板,不好施工啊,哎,,纠结的一腿啊,愁死了
回复
13楼
iolder 发表于 2014-2-26 09:42 很小的一个工程,做了快大半年了,就五六十万的工程你们五六十万,我们五六万哈哈,我们公司主要项目在国外,所以国内没什么人,招人还得另找
回复
14楼
小白菜 发表于 2014-2-25 13:56 我们是用液位计控制开关的,我们用的是常闭型的电磁阀,具体的不清楚了,还有我们这个是小工程,九级房里 …1、你的液位控制是控制水泵的取水,机房里的水时候采用液位控制,应该不是满足。2、水泵机房的水泵基础能否加高?这样可以保证电磁阀的开启频率,但是问题是电磁阀要选用防水防潮型。3、现在的离心泵的吸程能否满足自吸的压力,4、若下面是车库,能否考虑机房开孔,增加污水管道排污,即可解决机房的漏水问题。5、增加机房顶部的漏水解决方案,水泵特别是离心泵,安装的适宜环境是干燥,低温,条件。。。。通风条件好。。。。