求助各位大侠了小弟前两天施工一个箱涵底板时,将高程点的标高看错,目前施工成型的一块底板高度超过设计标高4—5公分,监理昨天说到时箱涵还要保证净空,不知如何补救
求助各位大侠了
小弟前两天施工一个箱涵底板时,将高程点的标高看错,目前施工成型的一块底板高度超过设计标高4—5公分,监理昨天说到时箱涵还要保证净空,不知如何补救
12楼
最简单的方法就是压缩涵洞的净高···一不影响路面·二4-5公分对排水基本不存在影响
回复
13楼
xl543260585 发表于 2014-3-18 00:05 最简单的方法就是压缩涵洞的净高···一不影响路面·二4-5公分对排水基本不存在影响一个同事也是跟您一样看法,还有就是我们涵洞顶路基填高1m左右,应该没问题的
回复
14楼
:):):):):):):):):):):)
回复
15楼
直接在涵顶抬高4-5cm就可以了 没事的
回复
16楼
yuqingjiang1986 发表于 2014-11-11 13:48 直接在涵顶抬高4-5cm就可以了 没事的谢谢,问题已经解决了
回复
17楼
支持大土木,我们的家
回复
18楼
支持大土木,我们的家
回复
19楼
支持大土木,我们的家
回复
20楼
这事就看监理及施工方想如何处理,如果只是底板的混凝土标高错误其他没错,那么底板的厚度增加了,最不利的处理方式就是,按规范的误差要求,凿掉多余的部分,如果底板底面标高和钢筋标高都错了,那么最不利的解决方式就是返工,这就是大事了。只要不返工的基调定下来,净空和顶板调整就都是浮云,根据实际情况想怎么调整都行。
回复
21楼
新手,没遇到过类似问题,期待高手解答,顶一下
回复