求助各位大侠了小弟前两天施工一个箱涵底板时,将高程点的标高看错,目前施工成型的一块底板高度超过设计标高4—5公分,监理昨天说到时箱涵还要保证净空,不知如何补救

求助各位大侠了
小弟前两天施工一个箱涵底板时,将高程点的标高看错,目前施工成型的一块底板高度超过设计标高4—5公分,监理昨天说到时箱涵还要保证净空,不知如何补救
免费打赏
sjh819
2014年02月24日 19:02:05
2楼
新手,没遇到过类似问题,期待高手解答,顶一下。
回复
hongyiguangda
2014年02月27日 16:11:52
3楼
牺牲一方面
回复
hongyiguangda
2014年02月27日 16:12:53
4楼
牺牲一方面。不管是哪方面。
回复
爱动真情
2014年02月27日 16:43:42
5楼
监理的话你都要听!他们绝大部分都看不懂图的 你太老实了 没必要给他说!!自己解决就行了 底板打掉一部分处理好 以后的箱节再调整就是了!
回复
醉清清风风
2014年02月28日 16:25:30
6楼
:),,,如果不想改变设计净空的话,看看箱涵顶面的高程有没有可能也抬高4~5cm。
回复
畅哥87
2014年03月01日 20:29:55
7楼
j995598794 发表于 2014-2-27 16:43 监理的话你都要听!他们绝大部分都看不懂图的 你太老实了 没必要给他说!!自己解决就行了 底板打掉一部 …觉得我们那个专监挺牛X的,他以前就是干施工,所以我们施工中的一些容易出错的地方,他老是给提出来
回复
畅哥87
2014年03月01日 20:33:51
8楼
c43741420 发表于 2014-2-28 16:25 ,,,如果不想改变设计净空的话,看看箱涵顶面的高程有没有可能也抬高4~5cm。我在考虑能不能稍微抬高箱顶标高,让净空能满足规范允许偏差,然后底板相应的顺坡,使最后出水口的标高达到设计标高,同时调整涵顶底标高,使净空满足规范允许偏差
回复
zxx1973
2014年03月02日 09:46:38
9楼
净空是硬指标,抬高箱涵的顶面标高了!4-5cm问题不是太大
回复
畅哥87
2014年03月02日 12:49:03
10楼
zxx1973 发表于 2014-3-2 09:46 净空是硬指标,抬高箱涵的顶面标高了!4-5cm问题不是太大净空应该也有±2cm的偏差
回复
爱动真情
2014年03月03日 09:10:34
11楼
畅哥87 发表于 2014-3-1 20:29 觉得我们那个专监挺牛X的,他以前就是干施工,所以我们施工中的一些容易出错的地方,他老是给提出来剃掉一点 然后再调点标高 就行了 监理找茬基本就是有目的的!施工有偏差 是难免的!正负2,又不是强规!强规才不能超!