目前正在设计一个项目,地上33层,地下一层,前室加压送风需分段设计,拟按-1~16,17~33层考虑,分段设风机,可否共用风井,将两台风机都设于屋面,(由于地下室的空间受限制),如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,共用竖向风井,不知这样可以吗?
目前正在设计一个项目,地上33层,地下一层,前室加压送风需分段设计,拟按-1~16,17~33层考虑,分段设风机,可否共用风井,将两台风机都设于屋面,(由于地下室的空间受限制),如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,共用竖向风井,不知这样可以吗?
12楼
ly127_2008 发表于 2014-2-25 15:00 如果还是按我上面说的做,只是在选择风机的时候,-1~16层的选风压大的,17~33层选风压小的风机,这要可以吗 …有一个办法可以实现你的设计,即17-33层的风道隔层并在17层封层,这样就能满足你的需求。
回复
13楼
可以共用风道,但是下区的风机只能放在下区,上区的风机安装在屋顶,不能全部都安装在屋顶,然后共用风井。
回复
14楼
coldtea 发表于 2014-2-26 12:06 可以共用风道,但是下区的风机只能放在下区,上区的风机安装在屋顶,不能全部都安装在屋顶,然后共用风井。为什么不能全部安装在屋顶,原因是什么?会出现什么不利情况?假如我全放在屋顶,风机是分别控制的,风口是远控风口,如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,风口全部是远控风口,风机选型的时候低区风压选大一点的,高区风压选小一点的,这样的话可以达到分区分层控制。
回复
15楼
消防的联动,你考虑了吗?
回复
16楼
相邻层你考虑了吗?
回复
17楼
同时使用你又考虑了吗?
回复
18楼
:handshake
回复
19楼
anjiajiudian 发表于 2014-2-27 12:49 消防的联动,你考虑了吗?1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,风口全部是远控风口,风机选型的时候低区风压选大一点的,高区风压选小一点的,这样的话可以达到分区分层控制。
回复