超高层建筑前室加压送分段设计问题
ly127_2008
ly127_2008 Lv.2
2014年02月24日 14:58:02
来自于通风排烟
只看楼主

目前正在设计一个项目,地上33层,地下一层,前室加压送风需分段设计,拟按-1~16,17~33层考虑,分段设风机,可否共用风井,将两台风机都设于屋面,(由于地下室的空间受限制),如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,共用竖向风井,不知这样可以吗?

目前正在设计一个项目,地上33层,地下一层,前室加压送风需分段设计,拟按-1~16,17~33层考虑,分段设风机,可否共用风井,将两台风机都设于屋面,(由于地下室的空间受限制),如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,共用竖向风井,不知这样可以吗?
免费打赏
rsywp
2014年02月24日 16:18:01
2楼
你确定是33层的超高层建筑?
回复
半日浮云
2014年02月24日 16:50:15
3楼
这样肯定不行的,33层分两部分由两台不同功率的风机送风并且共用一个通风井,这样就会出现高层风压大,低层风压小,除非是部分的风井分开
回复
jyh060552
2014年02月24日 16:54:44
4楼
你确定是33层的超高层建筑?
回复
宛设威
2014年02月24日 20:11:36
5楼
风井分开,风机分别设计布置
回复
ly127_2008
2014年02月25日 14:59:14
6楼
jyh060552 发表于 2014-2-24 16:54 你确定是33层的超高层建筑?确定是地上33层,地下一层
回复
ly127_2008
2014年02月25日 15:00:43
7楼
wfl1980514 发表于 2014-2-24 16:50 这样肯定不行的,33层分两部分由两台不同功率的风机送风并且共用一个通风井,这样就会出现高层风压大,低层 …如果还是按我上面说的做,只是在选择风机的时候,-1~16层的选风压大的,17~33层选风压小的风机,这要可以吗?还是共用风道。
回复
zengruo
2014年02月25日 15:28:41
8楼
确定是地上33层?
回复
jyh060552
2014年02月25日 15:30:10
9楼
ly127_2008 发表于 2014-2-25 14:59 确定是地上33层,地下一层确定是“超”高层吗?确定你建筑的分类,在开始查规范,不然你规范都会拿错!
回复
dandan19870922
2014年02月25日 16:11:02
10楼
可以共用风道,风道在17层用楼板分隔,但此时-1~16层设置的风机只能放在16层,不能放到屋顶了。
回复
ly127_2008
2014年02月26日 08:21:36
11楼
dandan19870922 发表于 2014-2-25 16:11 可以共用风道,风道在17层用楼板分隔,但此时-1~16层设置的风机只能放在16层,不能放到屋顶了。16层是住宅,设置不了风机,地下室的位置也受限,所以想两台全设置在屋顶,这样可以不?如果设置不了,原因是什么呢?