大体积混凝土控制的重点主要有表面裂缝和贯通裂缝????
大体积混凝土控制的重点
主要有表面裂缝和贯通裂缝????
2楼
是的表面裂缝是由于混凝土表面和大气温差,超过一定的要求。混凝土表面水泥浆的拉应力较小,但是混凝土温度拉应力较大,这样就造成面层出现表面裂缝。主要通过现场养护湿度来减少表面裂缝。
贯通裂缝是由于大体积混凝土浇筑后,降温温差太大引起的变形,加上混凝土失水引起的体积收缩变形,受到地基和其他结构边界条件约束时产生的拉应力,超过混凝土抗拉强度时产生的可能贯通整个截面的裂缝。主要通过混凝土的自身配比和内外温差来控制。
大体积混凝土施工温度控制指标为:混凝土内部温差不大于25℃;混凝土表面温度与室外温差不大于20℃;混凝土降温速度不大于2℃/d。
表面温度——混凝土上面向下50~100mm范围的温度。
大气温度———混凝土上面向上500mm的温度。
本次底板混凝土浇筑时间约为12月份,属于冬季常温施工,施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温岩棉,当混凝土实测内部温差或内外温差超过25℃时,再增加一层保温层。