315KW用380V供电的电流计算一下:

设:cosφ=0.87 效率0.92 起动转矩2.2倍 起动电流7倍

额定电流 I=315/(1.732X0.38X0.87X0.92)=598A

按变压器输出400V,到电机端(满负载)为380V,线路允许压降20V

线路允许最大阻抗Z=20/598/1.732=0.0193Ω 电缆允许每千米阻抗z=0.0193/0.2=0.09655Ω/km

先考虑用二根电缆并接,z=0.09655X2=0.1931Ω/km

查《配电设计手册》得:交联电缆150平方的 R=0.145 X=0.077 z=0.1642Ω/km (<0.1931Ω/km)

这样,这台变压器能带这台电机的容量下,可以用二根150平方的交联电缆并接。

再计算变压器的最小容量(不考虑带其他负荷),电机的额定电流近600A,起动电流为4186A,如果这个电流是变压器额定电流的2倍,那么,这台变压器的额定电流需要2093A,这台变压器的容量为:

S=2093X0.4X1.732=1450KVA 就装一台1500KVA(不知有没有这档规格),这台变压器得花13W吧?

1500的变压器,上面一台高压就不计了(因为用高压电机也需要一台),低压开关柜进线柜配2500A断路器,得9W吧?

电机柜600A额定电流得配800A断路器,这台低压柜得8W吧?

这样,13+9+8=30W ,把电机和电缆的费用(高低压)算一样吧(实际是高压电缆比低压电缆少花钱,低压电机比高压电机少花钱),这30W的钱是不是多花了?(还没把变压器、低压配电室的土建费用和占地面积计算在内)
回复
lingxuct
2014年04月10日 09:34:32
13楼
上面计算了多花30W,一台低压电机值多少钱?能换则换,换不了把它扔了!

重新配一台315的高压电机,从设想接变压器的高压柜接高压电缆到水泵电机上,简单又少花钱,干不干?
回复
电气老孙
2014年04月10日 14:10:40
14楼
lsc19590714 发表于 2014-4-10 07:53 主要考虑变压器容量是否能满足电动机315KW及其它负荷总功率需求,这么大的电机要采取降压启动方式。根据额定 …说的真好……关键是连价格都算出来了……
回复
qq359879362
2014年04月10日 14:42:58
15楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-4-10 15:13 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-10 09:34 上面计算了多花30W,一台低压电机值多少钱?能换则换,换不了把它扔了!重新配一台315的高压电机,从设 …请教一下区管,如果是变频电机呢?高压变频会是会非常贵?据我了解,这么大的高压变频,高压控制柜就有4台。现在我们有个项目,440V低压电源,710kW,距离120米,变频电机,用高压还是低压好?
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月10日 15:10:48
16楼
尽量考虑用高压电机
回复
qq359879362
2014年04月10日 15:21:46
17楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-4-10 15:10 尽量考虑用高压电机这个项目是个糖厂,两台给水泵400kW,鼓风机355kW,引风机710kW,用一台2000KVA变压器,全用变频柜,四台电机4台低压变频柜。成本问题:低压方案:变压器还有其它负载,如果采用高压供电,用500KVA变压器即可。低压电缆会多很多,比如710kW用4条(3X185+3X25)的电缆。高压方案:高压变频柜会多很多,至少多7台高压柜,需设专门的高压变频器室,但高压电缆会省很多。综合考虑,我不知道怎么选。结果,我同事最终选的是低压方案。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月10日 15:26:01
18楼
qq359879362 发表于 2014-4-10 15:21 这个项目是个糖厂,两台给水泵400kW,鼓风机355kW,引风机710kW,用一台2000KVA变压器,全用变频柜,四台 …我公司电机超过250KW就不会考虑低压供电了
回复
lingxuct
2014年04月10日 16:50:52
19楼
qq359879362 发表于 2014-4-10 14:42 请教一下区管,如果是变频电机呢?高压变频会是会非常贵?据我了解,这么大的高压变频,高压控制柜就有4台 …大功率电机用高压的省钱,高压电机直接全压起动!为了工艺要求调速的,一定要考虑调速范围,不要用大功率电机来调速。如果工艺要求调速,如:710KW(可能没这档电机和变频器)在工艺可能会运行在550KW~700KW,那么就选500KW为不调速的稳态运行电机一台,220KW用变频器调速,这样能省下设备费用很多。
回复
qq359879362
2014年04月10日 16:59:41
20楼
ccc___ 发表于 2014-4-10 16:50 大功率电机用高压的省钱,高压电机直接全压起动!为了工艺要求调速的,一定要考虑调速范围,不要用大 …多谢提供方案!以后如果我做设计,会综合考虑