电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?距离变压器200m,
电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?距离变压器200m,
2楼
相对于400V电压,这绝对算得上大电机了。配电距离也不近啊,为什么不用高压配电?
:Q
回复
3楼
谁说不是呢,这么大电机绝对冲击系统
回复
4楼
用185铜芯电缆3根.差不多够了
回复
5楼
电缆接线也很麻烦,挺大的电流:):):):):):):)
回复
6楼
绝对的不合理,如果有可能尽快改变两者的位置,使两者临近放置。
回复
7楼
一个电机 315kw 还是多个电机总和315kw
回复
8楼
qwe8718876 发表于 2014-2-24 11:08 一个电机 315kw 还是多个电机总和315kw一台是315KW
回复
9楼
2根185电缆拼接就可以了。
回复
10楼
设计的人脑子进水了,315KW电机,距离又远,还用低压?
在还没有安装前,换10KV高压的,来得及。
否则,一台电机的钱是小事,一台变压器、进线和电机的二台控制断路器和200米距离的电缆,需要多少钱,以后运行的线路损耗又需要多少钱?
回复
11楼
主要考虑变压器容量是否能满足电动机315KW及其它负荷总功率需求,这么大的电机要采取降压启动方式。根据额定负荷电流来选取导线截面,还与地埋、明敷方式、铜、铝材质有关系、
回复