移相变压器的冲击电流
zanglu2008
zanglu2008 Lv.3
2014年02月23日 19:54:45
只看楼主

如题。公司制作了3套移相变压器用以12脉整流。在移相变压器空载送电过程中出现冲击电流,断路器保护电流调整为500A还是出现送不上电现象。最终当断路器保护电流调整为800A时,设备才能送电。用日制电能分析仪发现送电瞬间检测到3相电流为120A左右。冲击电流检测不到。想问问专业人士。该类变压器空载电流为什么那么大。

如题。2014年02月23日 21:43:11
2楼
这是合闸通电瞬间,变压器产生的的 励磁涌流,普通配电变压器的励磁涌流可达到额定电流的6-8倍,小功率变压器的励磁涌流持续时间在200ms以内。
你这个是多相整流变压器,属于特种变压器,其绕组和铁芯材料以及结构,可能空载励磁涌流较大。
可以让电流速断保护带一个0.1s--0.2s的短延时,躲过励磁涌流持续时间,试试看。
回复
wangyuhua917
2014年02月24日 09:19:39
3楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zy382265208
2014年04月28日 14:48:51
4楼
求解答 求解答 求解答 求解答 求解答
回复