离心机可否做热回收机组?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2007年09月25日 22:36:27
只看楼主

我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢?

我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢?
feichen19820507
2007年09月26日 09:16:52
2楼
楼主去看看mcquay的 hsc离心机组的样本吧,或许可以参考下.
回复
coolcom
2007年09月28日 15:38:10
3楼
1.是可以做,但是能回收多少,机组的负荷必须保证多大以上是个问题
2.喘振的问题是个核心的障碍,负荷小的时候本来就容易喘振,你还要热回收又提高了压差,喘振更加接近了。
3.你要的数应该是可以查到的,但如果你想用离心热回收,风险是相当大的,建议打消这个念头。
回复
joycepang
2007年09月29日 12:00:16
4楼
离心机(134a)机组可以做热回收,而且已有案例。目前麦克维尔、特灵都有类似的产品。
不过回收量取决于机组的冷量,因为首先这台带热回收的离心机必须满足制冷负荷的需求,有冷负荷的前提下才能谈热回收。
一般此类热回收机组的热水供水温度在40~45度左右,太高当然容易引起机组喘振。而这40~45°左右的热水可以用于生活热水(酒店、医院),风柜中的预热,或者结合锅炉使用提供区域供暖。

回复
coolcom
2007年09月29日 14:06:09
5楼

离心机一般不允许只设计一台供应整个空调负荷。
如果单台离心机占总负荷的40%以下,那么这台机器应该能够保证大部分时间
在较高的负载下运行,这时候热回收是可行的。
但是从离心叶轮的设计上来讲,热回收时的设计冷凝温度比标准产品要高出5~10度
压力要高出1.4~2.9kg,这时候的叶轮效率下降值是相当大的
它不像其它类型的压缩机,压差增大时不仅具有常规原因造成的效率降低,还有一个叶轮和扩压器效率的问题
再加上喘振的危害相当大。所以
我还是认为离心机进行热回收和冰蓄冷,是一种较为不妥的设计方式,这类速度型压缩机的特点决定了他的用途
当然这样的项目本身也少。

回复
yinhaijiao83
2007年09月29日 19:34:36
6楼
学习中......
回复
majung
2007年09月30日 11:56:45
7楼
特灵可以做全热回收,要增加个冷凝器
回复
joycepang
2007年10月07日 15:27:03
8楼

热回收时候机组的冷凝温度还是要看具体的应用而定。一般对于电子厂房,可能仅需要热回收机组在制冷的同时回收冷却水热,使之来提供风柜的预热,一般需求的预热水温度是40°C左右。此时,机组的冷凝温度大约在41.2°C(机组传热温差设计为1~2°C),可能仅比单冷模式下冷凝温度高出3°C左右(一般单冷机组冷却水出水温度37°C)。这种应用在电子厂房也是有相关成功案例的。
特灵的机器是增加个冷凝器,麦克维尔的机组是做成双冷凝器筒体构造,他们的机组都有成功应用案例。
回复
willsong007
2007年12月08日 17:54:32
9楼
可以做标准的热回收,但需要考虑系统性参数.如过冷度,过热度,排气温度,等.很多厂家都有此类机组.祝好!

但新的机组最好进求其稳定性,不要只顾小节,稳定运行是最主要的.
回复
mayuenanyaya
2007年12月20日 11:57:45
10楼
trane 的三级离心机可作全热回收,最高出水温度可达45度,这是它的压缩结构决定的,多极压缩做大的压差较轻松
回复