请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?

请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?


QQ截图20140223152038.jpg

免费打赏
pyz521
2014年02月26日 22:19:03
12楼
ccc___ 发表于 2014-2-25 09:22 让那个“用 有源无源一体化的保护装置”的人带你去参观一下,他们的“一体化”是什么时候开始安装的,用了多 …支持!!!!
回复
yy1267701
2014年02月27日 13:09:42
13楼
学习了,没想到一句话里还能隐藏着这么多道道,看来需要好好“研究”
回复
sjg9876
2014年02月28日 13:23:08
14楼
看来需要好好“研究”,和他们在饭桌上讨论一下,给个购物卡都解决啦。
回复
zjw6403
2014年02月28日 18:06:34
15楼
hb0430 发表于 2014-2-25 10:46 (无辅助电源时,装置也可安全可靠运行,直接从高压CT取电,可省去直流屏的配备);度娘告诉的;还真有这样的, …没错,不过是在进线柜装安PT,从PT取电
回复
ljyin11
2014年03月01日 10:29:15
16楼
没接触过,继保都是配有直流屏的。
回复
梦就在
2014年03月03日 09:55:05
17楼
路过,看看学习学习
回复
chenyoujing1
2014年03月03日 16:45:48
18楼
路过:P学习学习
回复
anlix8520
2014年03月04日 11:07:56
19楼
我在现场看过,在电源进线柜加装一只PT取AC相电压供给继保电源,不过什么叫有源什么叫无源不清楚,请高手指点!
回复
yuyue900
2014年03月04日 21:11:48
20楼
图纸上也有PT柜,从PT取电到跳闸回路不也可以吗?
回复
wd0577
2014年03月08日 09:47:29
21楼
duoladuomeng 发表于 2014-2-25 09:06 恩恩,学习了。再次和电力部门“研究”给的答复是,要求用 有源无源一体化的保护装置, 完全没有接触过, …你可以安装一套微机保护,在弄一套反时限过流保护,绝对在没有任何电源的情况下发生故障后跳闸!