微机保护无直流电源仍可动作跳闸?
duoladuomeng
2014年02月23日 15:31:14
来自于继电保护
只看楼主

请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?

请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?


QQ截图20140223152038.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年02月24日 13:52:15
2楼
是不是没给电力部门“研究研究”?好象是故意出难题!

6KV及以上有继电保护的,都是需要二次电源给断路器跳闸线圈的,没二次电源是不可能让断路器跳闸的(除了人为手动强行跳断路器),朋友可以反问他们,没有二次电源如何让综保发出跳闸出口信号?没有跳闸出口信号,如何让断路器跳闸?!

国家电网有这样的规定:110KV及以上系统,必须设置二套相同的保护(二套综保、二套直流电源、断路器有二个跳闸线圈),且要同时投用!10KV系统上没这样的要求。
回复
高低压电气成套
2014年02月24日 15:26:06
3楼
可以用无源保护装置呀
回复
zsphn6666
2014年02月25日 08:39:57
4楼
高压断路器没有电源怎么跳闸,低压断路器可以利用主回路的电流作为跳闸的电源
回复
duoladuomeng
2014年02月25日 09:02:22
5楼
liwanghong8888 发表于 2014-2-24 15:26 可以用无源保护装置呀他现在要求用到有源无源一体化的保护装置,有接触过吗?
回复
duoladuomeng
2014年02月25日 09:06:49
6楼
ccc___ 发表于 2014-2-24 13:52 是不是没给电力部门“研究研究”?好象是故意出难题!6KV及以上有继电保护的,都是需要二次电源给断路器 …恩恩,学习了。再次和电力部门“研究”给的答复是,要求用 有源无源一体化的保护装置, 完全没有接触过,有接触过这类产品吗?
回复
lingxuct
2014年02月25日 09:22:03
7楼
让那个“用 有源无源一体化的保护装置”的人带你去参观一下,他们的“一体化”是什么时候开始安装的,用了多少时间了,好坏情况如何。

首先要声明一点:绝不能让他们想做的试验放到你们的地方来!否则,变成你们出钱,他们搞试验了。
回复
青花那个瓷
2014年02月25日 10:41:51
8楼
有源无源一体化的保护装置?真的第一次知道:o
回复
liu583829685
2014年02月25日 10:42:41
9楼
学习学习!!!!!
回复
青花那个瓷
2014年02月25日 10:46:28
10楼
(无辅助电源时,装置也可安全可靠运行,直接从高压CT取电,可省去直流屏的配备);度娘告诉的;还真有这样的,不过现在好像只有类似ABB的公司才有这样的产品,肯定死贵死贵的,看来你们和电业局还得好好研究研究啊!
回复
bbhalailai
2014年02月26日 10:07:11
11楼
:):):)作为一个学生,过来冒个泡!!!谢谢:):):)
回复

相关推荐