请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?

请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?


QQ截图20140223152038.jpg

免费打赏
wd0577
2014年03月08日 09:48:39
22楼
hb0430 发表于 2014-2-25 10:46 (无辅助电源时,装置也可安全可靠运行,直接从高压CT取电,可省去直流屏的配备);度娘告诉的;还真有这样的, …国内早就做出来了,价格不贵,4000~6000左右,
回复
flxlx
2014年04月30日 11:06:23
23楼
直接从高压CT或PT取电供给保护装置,可省去直流屏的配备,我们厂有些地方就是这样用的!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月24日 14:50:12
24楼
还没有接触过这种设备
回复
whtaihao
2014年06月12日 10:50:54
26楼
hb0430 发表于 2014-2-25 10:46 (无辅助电源时,装置也可安全可靠运行,直接从高压CT取电,可省去直流屏的配备);度娘告诉的;还真有这样的, …我公司生产无源微机保护装置,可以进公司主页了解
回复
俺是做配电柜的
2014年06月25日 17:16:03
27楼
在断路器上加装过电流脱扣线圈算不算
回复
sydl18
2014年06月27日 15:04:28
28楼
有源无源一体化的保护装置??
是UPS吗,还有分布式电源装置,还有一种采用超级电容的直流电源柜
回复
jwssxyl888
2014年06月27日 19:19:58
29楼

有源无源一体化的保护装置?????????????????
回复
高低压电气成套
2018年06月09日 08:47:37
30楼
微机可采用无源保护装置
回复
四川洪哥
2018年06月21日 18:00:39
31楼
还没有接触过这种设备
回复