防雷规范3.3.5条要求引下线一根10mm的钢筋!
cy22
cy22 Lv.2
2004年11月24日 17:10:41
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷规范3.3.5条要求引下线只要一根不小于10mm的钢筋就可以了,这个是不是最低要求啊!我们一般都2根16mm的呀!

防雷规范3.3.5条要求引下线只要一根不小于10mm的钢筋就可以了,这个是不是最低要求啊!
我们一般都2根16mm的呀!
免费打赏
大鼻山
2004年11月24日 18:39:17
2楼
你才知道哇;10年前国家规范就是这么说的;可是很多图籍、手册(包括民规)都是两根钢筋哟
尤其注册考试时候别发蒙啊;考试是以国家规范为准的,不是以大家的设计习惯为准的!
回复
liuhai998yy
2004年11月24日 22:27:40
3楼
设计的保险系数太大
回复