请教大神IC厌氧调试问题
sdk926
sdk926 Lv.3
2014年02月22日 16:01:40
来自于水处理
只看楼主

最近小弟接触了一个项目,是瓦楞纸废水,用的是IC厌氧,奇怪的各种参数都控制得挺好,IC塔内加的厌氧颗粒污泥也够,负荷就是提不起来,非常低,各种方法都想过了,还是不行,各位大神有什么高招吗》详细数据稍后放上~~

最近小弟接触了一个项目,是瓦楞纸废水,用的是IC厌氧,奇怪的各种参数都控制得挺好,IC塔内加的厌氧颗粒污泥也够,负荷就是提不起来,非常低,各种方法都想过了,还是不行,各位大神有什么高招吗》详细数据稍后放上~~
免费打赏
sdk926
2014年03月08日 15:19:14
22楼
wkfzhiworeng 发表于 2014-3-7 14:33 同意楼上的说法,你先加一定负荷上去看看效果,我还是认为你配水存在一定问题,没有使池底污泥全部搅动 …:Q 加负荷不行 稍微一点负荷 出水COD马上到1800 VFA500多
回复
sdk926
2014年03月08日 15:20:15
23楼
wkfzhiworeng 发表于 2014-3-7 14:33 同意楼上的说法,你先加一定负荷上去看看效果,我还是认为你配水存在一定问题,没有使池底污泥全部搅动 …:Q 加负荷不行 稍微一点负荷 出水COD马上到1800 VFA500多
回复
sdk926
2014年03月08日 15:21:41
24楼
山东亿龙环保 发表于 2014-3-6 14:30 那你保持现在的上升流速,增加进水量,相应的减少循环量,但要保证混合液COD不超过5000。负荷也不要一次提 …:L 已经试过好几次提负荷了,换来的结果就是出水COD VFA飚升.忘记说了 ,该厂的水是零排放的,基本都是循环使用的 较难处理
回复
cj005
2014年03月09日 16:36:52
25楼
sdk926 发表于 2014-3-8 15:21 已经试过好几次提负荷了,换来的结果就是出水COD VFA飚升.忘记说了 ,该厂的水是零排放的,基本都是 …你一提负荷就VFA就升高,还说不是处在酸化的边缘??、
回复
sdk926
2014年03月10日 17:14:32
26楼
cj005 发表于 2014-3-9 16:36 你一提负荷就VFA就升高,还说不是处在酸化的边缘??、提负荷VFA就升高,表明系统处理不了那么多水。酸化出水PH会降低,污泥上浮,基本不产气。。。。。已上情况都没有
回复
sdk926
2014年03月10日 17:14:54
27楼
cj005 发表于 2014-3-9 16:36 你一提负荷就VFA就升高,还说不是处在酸化的边缘??、提负荷VFA就升高,表明系统处理不了那么多水。酸化出水PH会降低,污泥上浮,基本不产气。。。。。已上情况都没有
回复
天生吾才
2014年03月11日 18:34:23
28楼
我还是认为你从配水上找问题,只是现在可以不好处理了。
《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范(HJ 2013-2012》规程中要求颗粒污水每个配水口服务面积为>2m2/个,EGSB《厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范(HJ 2023-2012》规程中要求颗粒污水每个配水口服务面积为2~4m2/个,IC的应该可能参照这个数值,而现在你实际服务面积达到8左右,可以有点偏大。造成污泥没有完全搅拌起来,所以负荷上不上去。
如果不能增加配水口数量,那只有进上步加大回流比,通过水流加大搅拌力度,但可能效果有限。
VFA偏高,可以在进水处适当的投加一定碱,提高进水的PH值,来仰止酸化的可能性。
回复
sdk926
2014年03月12日 10:56:32
29楼
wkfzhiworeng 发表于 2014-3-11 18:34 我还是认为你从配水上找问题,只是现在可以不好处理了。《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范(H …配水我认为问题不是很大,也许有些小问题 但是不至于才这点负荷吧。现在进出水PH都在7以后,再加碱恐怕就浪费了。我想试试保持高VFA运行一段时间,看看污泥适应不适应吧 ,VFA保持700以下就好
回复
sdk926
2014年03月12日 10:57:32
30楼
sdk926 发表于 2014-3-12 10:56 配水我认为问题不是很大,也许有些小问题 但是不至于才这点负荷吧。现在进出水PH都在7以后,再加碱恐怕就 …还有就是我们1 4 7 10 13 16 米都取过污泥来测浓度 基本已排除污泥沉积在塔底的可能
回复

相关推荐

APP内打开